Page 779 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼臭気調査 極寒設備 05/5/13(金) 23:31 ┣Re:グリーストラップは? デンスイ 05/5/14(土) 7:42 ┃ ┗Re:グリーストラップは? 極寒設備 05/5/14(土) 8:44 ┃ ┗Re:トラップは? デンスイ 05/5/14(土) 14:35 ┃ ┗Re:トラップは? 極寒設備 05/5/14(土) 19:41 ┃ ┗Re:??? デンスイ 05/5/14(土) 20:10 ┃ ┗Re:??? 極寒設備 05/5/16(月) 21:34 ┃ ┗臭いですか 排水専門水道屋 05/5/16(月) 23:15 ┃ ┗Re:臭いですか 極寒設備 05/5/19(木) 4:07 ┣Re:臭気調査 えんとろぴー 05/5/19(木) 9:16 ┃ ┗Re:臭気調査 極寒設備 05/5/21(土) 8:23 ┗Re:臭気調査 兄やん 05/5/26(木) 12:49 ┗Re:臭気調査 極寒設備 05/5/31(火) 1:40 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 臭気調査 ■名前 : 極寒設備 ■日付 : 05/5/13(金) 23:31 -------------------------------------------------------------------------
| おばんです。 どうしても手に負えなくなり、投稿させて頂きます。 今まで通常に使用していた建物なのですが、テナントが入れ替わった際に 臭気がするので調査して欲しいとの依頼がありました。 通常は何ともないのですがある時突然、下水道臭が地下から臭って来るのです。 時間帯はまちまちです。今まででは夜の9時から12時ごろに臭気が発生し、 連絡があり現場に到着すると臭いが薄れてしまいます。 テナント経営者からの聞き取りによると約30分くらいの間にしか臭気が発生せず あとには下水道臭が徐々に消えていくだけです。これがほぼ毎日起こります。 テナントの営業時間は17:00から0:00までで、営業形態は流しとトイレがあるだけの事務所のような形態です。 対象テナントは1階で地下はH2000程の倉庫の様になっております。 テナントの前回の営業者はラーメン店で、既設で使用していた排水はすべてキャップ施工済みになっておりました。 当然のことながらトラップ/および通気に関しては下水道公設枡から煙調査を行い、配管からの漏れについては再三調査済みです。 建物は市街地(飲食店街)にある木造の地上3階建て(地下は布基礎で、排水管貫通部は2箇所あります) 外部排水はほかの建物と共同(3建物)で宅地内配管しており、一番下流になっております。 調査方法としては行き詰まってしまい、ほかの調査方法が思い浮かびません。 また、漏れてくる場所が想像もつきません。 もし同じ様な経験をされた方がいたら、若輩者ですが、よろしくご指導下さい。 よろしくお願いいたします。 |
| お疲れ様です。 既設のグリーストラップがあったと思うのですが、 その処理はどうなってますでしょうか? |
| >既設のグリーストラップがあったと思うのですが、 >その処理はどうなってますでしょうか? おはようございます。 既設で取付けられていたらしき場所は地下倉庫内で GT本体は吊りこんであったと思われます。 いまは完全に取り外されてVP実管接続になっております。 |
| あと考えられるのは・・・ 器具や土間排水トラップの封水切れぐらいですね。 汚水をポンプアップしてるわけでもないんですよね。 |
| 相談に乗っていただいてありがとうございます。 >器具や土間排水トラップの封水切れぐらいですね。 2度の発煙試験によりトラップ関連は問題なしと 判断しております。 ただ、ほぼ毎日1回、30分程度しか発生せずに 時間もばらばらの為、他の排水によるトラップの吸引封水切れ ではないと考えております。 また臭いの発生元も1Fではなく地下からのため、地下に衛生器具 が設置されていないことからも、トラップではないと思われます。 >汚水をポンプアップしてるわけでもないんですよね。 そうです。自然流下です。 まいりました。 |
| うーん、これはミステリーですね・・・? あっ、茶化してる場合じゃないか。 ご説明の経過から推察すると、ラーメン屋から今の テナントに改装した時に、既設排水管の改修をどこかで 処理ミス又は忘れた可能性が高いと思うのですが・・・ どなたか何かサゼッションが無いでしょうか? |
| >うーん、これはミステリーですね・・・? その通り、ミステリーなんです。 誰かが毎日、地下配管のキャップをこそっと開けてるのか? とか... でも、どこかの天才少年ならわかるかなと思い、立ててみた次第です。 |
| 臭うということは封水切れかなこの前借家の改修で便器をはずしてめくらしてたはずなのにジャマだからパイプ切られて部屋中にこも手他くさいからすぐこいといわれいってみると汚水管がむき出しでしたテイプでふたしてきました。その時間に下水に大量に汚水が流れて臭いがあがるのかな? |
| レスありがとうございます。 配管は全て水封されているはずなんです。 ただ、臭いが出るときに発煙試験が出来ていないので 100%とは言えませんが.. ただ、最近間隔が2日おきとかになってきている様です。 雪解けが終了した影響かも知れませんが、臭いの原因と繋がらない.. 原因がわかったら、このサイトで報告します。 |
| この前、臭気調査であったのですが、 それは、なんと空調のドレン管が下水に接続されていました ドレン管のトラップが封水切れを起こして臭気が・・・・。 冬場は、ドレン管に水はあまり来ないのでそのような 状況になっていて、熱気と臭気で大変でしたw 空調関係・・・・見落としがちな関係だと思います。 |
| >この前、臭気調査であったのですが、 >それは、なんと空調のドレン管が下水に接続されていました >ドレン管のトラップが封水切れを起こして臭気が・・・・。 >冬場は、ドレン管に水はあまり来ないのでそのような >状況になっていて、熱気と臭気で大変でしたw >空調関係・・・・見落としがちな関係だと思います。 たしかに、そうですね。 残念ながら、今回の現場の空調関係ドレンは、全て屋外に放流です。 (どこにも繋がっておりません) また色々自分なりに考えて見ます。 返信ありがとうございます。 |
| 屋外排水経路の一部を近隣建物と共有している場合、 近隣建物からの排水の影響で一時的に封水が切れ、臭気が流入する。 または封水を押して臭気が進入する可能性があります。 |
| >屋外排水経路の一部を近隣建物と共有している場合、 >近隣建物からの排水の影響で一時的に封水が切れ、臭気が流入する。 >または封水を押して臭気が進入する可能性があります。 ありがとうございます。 せっかくなのですが原因は封水切れではないという本件の仮定です。 理由は、臭気の発生場所が地下からの為、地下には排水器具がないので たとえ封水切れが起こったとしても先に1階での臭気が激しく臭うと思われる為です。 臭いは例外なく地下からの臭いが先でその臭いが一階にもれてきている様な状況です。 皆様に色々助言を頂き非常感謝いたします。 原因がわかった際には是非発表させていただきます。 よろしくお願いいたします |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━