Page 782 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水ポンプの着脱装置 沖縄.誠 05/6/1(水) 18:56 ┗Re:排水ポンプの着脱装置 ボヤッキー 05/6/1(水) 23:27 ┣ボヤッキーさん有り難う 沖縄.誠 05/6/2(木) 10:42 ┗地上銘板 8715 05/6/2(木) 15:46 ┣Re:地上銘板 ボヤッキー 05/6/2(木) 21:15 ┗湧水槽と雨水槽は覚悟を決めます。 沖縄.誠 05/6/3(金) 0:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水ポンプの着脱装置 ■名前 : 沖縄.誠 ■日付 : 05/6/1(水) 18:56 -------------------------------------------------------------------------
| 良い知恵をお聞かせ下さい。 現在進めている工事建物(地下あり)の地下の排水槽に排水ポンプを2台設置しています。設計図で着脱装置付きになっているので着脱装置付きの排水ポンプを設置しました。 ところが、点検用マンホールが近くに1ヶ所のみしかありません。建築との調整不足でした。これでは着脱式を設置した意味が無いですよね。 ちなみに、排水槽に於けるポンプの釜場が比較的に大きいのでメンテナンスは十分可能です。 【良い知恵をお聞かせ下さい】 完成検査時に何と説明したら良いでしょうか。 着脱式にするメリットでポンプの引き上げの他にすごいメリット等は無いですか。 それとも床を削って引き上げ用マンホールを設置するべきでしょうか。 |
| 初の書込みです。 排水は、何の排水ですか? 雨水や湧水なら、マンホールはそのままで良いのではないですか? いざとなれば水槽に入れるし・・・ 汚水なら入るのが大変なんで(入れといわれれば入りますけど) ポンプの型式だけでもわかるようにしておけばOKだと思います。 絶縁不良は、ほとんど再起不能。交換は良い機会なので水槽を清掃して入りましょう!過電流で故障はほとんどロックですから、電源の逆相にして逆回転させ、直れば万歳!だめなら交換。型式がわかれば交換もすんなり行きます。一番困るのは型式がわからないことです。 |
| 大変参考になりました |
| >ポンプの型式だけでもわかるようにしておけばOKだと思います。 >絶縁不良は、ほとんど再起不能。交換は良い機会なので水槽を清掃して入りましょう!過電流で故障はほとんどロックですから、電源の逆相にして逆回転させ、直れば万歳!だめなら交換。型式がわかれば交換もすんなり行きます。一番困るのは型式がわからないことです。 ほんとですよね。 大抵地上銘板をすてちゃうんですよね。 私は結束バンドで立管のステイにつけたりしますけど。 |
| そこまでしてくれれば親切ですよね。 けど、疑ってついつい水槽の中へ入りたがる自分は心配性ですな。 |
| 皆さん、本当にに参考になる回答を下さり有り難うございます。 汚水槽に対しては、スラブを削って汚水ポンプ用の取り出しマンホールを設置する事にします。やっぱり臭いし、入りたく無いですよね。その為に着脱装置が有るのですよね。 マンホールを忘れていた私がバカでした。 あと、湧水槽 と 雨水槽があるのですが これに対してはポンプ用のマンホールの追加は見送りたいと思います。中には設計図の通り着脱式のポンプを設置しているのですが。 公共工事なので完成検査時にポンプ用マンホールの付け忘れに対するお咎めが怖いです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━