 ■題名 : 銅管の電食について
 ■名前 : pipe
 ■日付 : 03/3/21(金) 11:48
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして、pipeと申します。よろしくお願いします。
今回、みなさんにお聞きしたいことは、銅管(給湯用)の電食の原因の調査方法又は調査をする業者を知っている方は教えて頂けないでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:銅管の電食について  ■名前 : 鮟鱇  ■日付 : 03/3/21(金) 14:46  -------------------------------------------------------------------------
   >はじめまして、pipeと申します。よろしくお願いします。
>今回、みなさんにお聞きしたいことは、銅管(給湯用)の電食の原因の調査方法又は調査をする業者を知っている方は教えて頂けないでしょうか。


電蝕って断定できるのでしょうか?
腐蝕にも種類が多々あります。
銅管で多いのが還管の懐蝕で流速が早いために肉厚が薄くなって漏水が起こること
 あります。
電蝕ってわかっているのなら地面の電位差等を調査する会社はあります。
結構かかると思いますが・・・・
宣伝になるので業者名は書き込めませんが、鉄板タンク製作会社又は銅管販売代理店
 等に聞けばわかると思いますが。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:銅管の電食について  ■名前 : pipe  ■日付 : 03/3/21(金) 22:42  -------------------------------------------------------------------------
   >電蝕って断定できるのでしょうか?
>腐蝕にも種類が多々あります。
>銅管で多いのが還管の懐蝕で流速が早いために肉厚が薄くなって漏水が起こること
> あります。
>電蝕ってわかっているのなら地面の電位差等を調査する会社はあります。
>結構かかると思いますが・・・・
>宣伝になるので業者名は書き込めませんが、鉄板タンク製作会社又は銅管販売代理店
> 等に聞けばわかると思いますが。
早速の返事ありがとうございます。
漏水の箇所はラインポンプと貯湯タンクの周辺です。ここ、半年に6回もありました。
お客様曰く、それ以前はないとの事でした。建物は築15年位です。
週明けにも、代理店に確認したいと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:銅管の電食について  ■名前 : 鮟鱇  ■日付 : 03/3/22(土) 15:04  -------------------------------------------------------------------------
   >>電蝕って断定できるのでしょうか?
>>腐蝕にも種類が多々あります。
>>銅管で多いのが還管の懐蝕で流速が早いために肉厚が薄くなって漏水が起こること
>> あります。
>>電蝕ってわかっているのなら地面の電位差等を調査する会社はあります。
>>結構かかると思いますが・・・・
>>宣伝になるので業者名は書き込めませんが、鉄板タンク製作会社又は銅管販売代理店
>> 等に聞けばわかると思いますが。
>早速の返事ありがとうございます。
>漏水の箇所はラインポンプと貯湯タンクの周辺です。ここ、半年に6回もありました。
>お客様曰く、それ以前はないとの事でした。建物は築15年位です。
>週明けにも、代理店に確認したいと思います。

この症状は電蝕ではありませんね~~っ。
ポンプとストレージタンク廻りに多いのはきっと給湯管の還りだと思いますが
 管内流速が早すぎるために起こっていると考えるべきだと思います。
配管サイズアップで直るんじゃないかと思います。
尚給湯用銅管のLタイプを使えばもっとベターかと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:銅管の電食について  ■名前 : ガス設備  ■日付 : 03/4/21(月) 20:52  -------------------------------------------------------------------------
   >はじめまして、pipeと申します。よろしくお願いします。
>今回、みなさんにお聞きしたいことは、銅管(給湯用)の電食の原因の調査方法又は調査をする業者を知っている方は教えて頂けないでしょうか。

ひょっとして、お客さんはムトーハップとかの入浴剤使ってないですか?
硫黄のせいで銅管やられるケース多いですけど。

現場見ないとなんともいえませんけどねw
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:銅管の電食について  ■名前 : pipe  ■日付 : 03/4/30(水) 12:55  -------------------------------------------------------------------------
   >ひょっとして、お客さんはムトーハップとかの入浴剤使ってないですか?
>硫黄のせいで銅管やられるケース多いですけど。
>
>現場見ないとなんともいえませんけどねw

返事ありがとうございます。
入用剤は使用していません。
あと、お聞きしたいのですがムトーハップの入浴剤とはどんなものですか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:銅管の電食について  ■名前 : のりたろう  ■日付 : 03/5/1(木) 9:16  -------------------------------------------------------------------------
   >あと、お聞きしたいのですがムトーハップの入浴剤とはどんなものですか。

イオウの入った疥癬治療用の入浴剤。薬局に売ってます。