Page     804
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼給湯配管取り出しに方向について  とある設備業者 05/6/14(火) 21:22
   ┣Re:給湯配管取り出しに方向について  ぽんこつ屋 05/6/16(木) 9:43
   ┣Re:給湯配管取り出しに方向について  順ぼう 05/6/16(木) 11:12
   ┗Re:給湯配管取り出しに方向について  シリュー 05/6/23(木) 15:26

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 給湯配管取り出しに方向について
 ■名前 : とある設備業者
 ■日付 : 05/6/14(火) 21:22
 -------------------------------------------------------------------------
    給湯配管(SUS)において、床下で給湯循環のループになっており、その管からの枝管取り出しについて、ゼネコン設備担当から器具吐水の際にエアをかむから、一度下へ下ろしてから上に立ち上げるとの指示があったのですが、そのような理由で下取り出しにする事例があるのでしょうか?
 私の考えでは、逆にループ管にエアがたまりやすいので、そのような方法はいいとは思えないのですが、教えてください。(ただし、ループ管はフラットのまま立主管につながっているので、実際はループの方にはエアがたまることは無いとは思います。)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管取り出しに方向について  ■名前 : ぽんこつ屋  ■日付 : 05/6/16(木) 9:43  -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。

給湯配管、冷温水配管、循環型については下取りするのが基本ですが、よほどのアップダウンがなければ一度循環させエアー抜きをすれば問題ないと思いますが。。。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管取り出しに方向について  ■名前 : 順ぼう  ■日付 : 05/6/16(木) 11:12  -------------------------------------------------------------------------
   > 私の考えでは、逆にループ管にエアがたまりやすいので、そのような方法はいいとは思えないのですが、教えてください。(ただし、ループ管はフラットのまま立主管につながっているので、実際はループの方にはエアがたまることは無いとは思います。)


今回の場合は僕も上取りで施工図を書きます。下取りして材料と労務をかけても、あまり意味がないでしょう。予算の厳しい現在、少しでもお金をかけないようにしなくては。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管取り出しに方向について  ■名前 : シリュー  ■日付 : 05/6/23(木) 15:26  -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。
配管の下取り出しについては、たとえば居室に暖房用のファンコイル等がある場合は、
コイル内にエアーが溜り、循環不良にならない様に配慮する事が必要です。
給湯の場合は、蛇口(シャワー)を経由して排出されてしまいますので、逆に上取り出し
の方が、ループ中のエアーも抜けて、良いと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 804





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━