Page 806 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼A、B工法 ひろちー 05/6/25(土) 14:01 ┗Re:A、B工法 hatomori 05/6/25(土) 16:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : A、B工法 ■名前 : ひろちー ■日付 : 05/6/25(土) 14:01 -------------------------------------------------------------------------
ステンレス鋼板製ダクトの A工法、B工法とは何を意味しているのでしょうか? ご存知の方がいましたら教えて下さい。 |
>ステンレス鋼板製ダクトの >A工法、B工法とは何を意味しているのでしょうか? >ご存知の方がいましたら教えて下さい。 SUS・Aダクトは 鋼板、フランジ、吊り金物等がすべてステンレス製(SUS304) SUS・Bダクトは 鋼板、リベット以外の接合フランジ、補強、支持金物及び吊り 金物の材質は亜鉛鉄板製ダクトの仕様によるもの。(但し板厚は別に基準あり) 半月ぶりに現場から帰り見ています。 月曜日から又でかけます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━