Page 809 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼水中ポンプの配管材質は? kuma 05/6/27(月) 22:53 ┣Re:水中ポンプの配管材質は? @登戸 05/6/27(月) 23:18 ┗Re:水中ポンプの配管材質は? ボヤッキー 05/6/27(月) 23:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 水中ポンプの配管材質は? ■名前 : kuma ■日付 : 05/6/27(月) 22:53 -------------------------------------------------------------------------
SUSの水中ポンプですが(揚水ポンプ、受水槽の中) ポンプ上部の配管を接続するところが、SUSですが 被服給水管で接続予定ですが 材質が鉄管なので、電食する可能性はあるのでしょうか それともSUS配管でするべきでしょうか? 教えてください |
http://www.sofutemu.co.jp/page3.html |
電蝕しちゃうでしょ!やはりSUSを使うべきでは・・・ ただ、SUSも給水の塩素にやられて腐食する可能性もあるから注意ですよ。 肉厚があるからピンホールが開いたりしないだろうけど。 あと、圧力がそんなに高くなければHIVPでやるのはいかがですか? 電蝕やさびの心配もないし。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━