Page      82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼蒸気管改修工事について  えくしーど 03/5/1(木) 14:51
   ┗Re:蒸気管改修工事について  ラブ三世 03/5/6(火) 8:30
      ┗Re:蒸気管改修工事について  えくしーど 03/5/6(火) 14:18

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 蒸気管改修工事について
 ■名前 : えくしーど
 ■日付 : 03/5/1(木) 14:51
 -------------------------------------------------------------------------
   教えてください。
蒸気配管(200度程度)の改修工事において、LAカップリングやMCジョイントのような接続部材って存在するんでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気管改修工事について  ■名前 : ラブ三世  ■日付 : 03/5/6(火) 8:30  -------------------------------------------------------------------------
   基本的に必ず溶接接合もちろんフランジあわせが基本です。百歩譲ってネジ接合(でも位置限定で。。。あまりこのましくないけれどね。)多分200℃となれば10キロ前後の圧力になるとおもわれるけど。伸縮継手と配管勾配に充分考慮してください。支持金物でもローラーバンドだけでは。こころもとないので。スライドバー的な支持金物(既成品ではないはず)併用も忘れずにね。そのためには配管固定点が特にら重要になるからね。保温の厚みも50㎜以上必要ですよ。。。。MCジョイントは重大な事故につながります絶対やめたほうがいいです。最後にどんな配管でも極端ですが漏れたり腐食するものです。特に蒸気はいかに取替やすくしておくかが勝負のポイントです。適当な位置にフランジ合わせのむ部分をつくっておいたらあとあと余分な費用がかからないと思いますよ。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気管改修工事について  ■名前 : えくしーど  ■日付 : 03/5/6(火) 14:18  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 82





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━