Page 822 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼躯体打ち込み配管の漏水修理 順ぼう 05/7/7(木) 16:33 ┣Re:躯体打ち込み配管の漏水修理 @登戸 05/7/7(木) 18:30 ┣Re:躯体打ち込み配管の漏水修理 おっちゃん 05/7/8(金) 10:16 ┃ ┗Re:躯体打ち込み配管の漏水修理 @登戸 05/7/8(金) 11:26 ┃ ┗Re:躯体打ち込み配管の漏水修理 おっちゃん 05/7/8(金) 11:35 ┗Re:躯体打ち込み配管の漏水修理 順ぼう 05/7/8(金) 13:29 ┗Re:躯体打ち込み←本当に打ち込み? 兄やん 05/7/8(金) 17:38 ┗Re:躯体打ち込み←本当に打ち込み? @登戸 05/7/8(金) 18:39 ┗Re:躯体打ち込み←本当に打ち込み? おっちゃん 05/7/8(金) 20:41 ┗Re:躯体打ち込み←本当に打ち込み? 順ぼう 05/7/12(火) 11:15 ┗Re:躯体打ち込み←本当に打ち込み? おっちゃん@地方廻り 05/7/12(火) 16:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 躯体打ち込み配管の漏水修理 ■名前 : 順ぼう ■日付 : 05/7/7(木) 16:33 -------------------------------------------------------------------------
ある現場の漏水修理の依頼で調査したところ、躯体に打ち込んである温水配管(白ガス管)から漏れていることが分かり、配管を斫り出しての修理になると説明したところ、 意匠上補修後を見せたくないと要望があり困っています。迂回ルートもなく露出配管も 無理で、打ち込んである配管の両サイドは切り離し可能なのですが、そこから修理出来るような方法を知っている方はいませんでしょうか?いい方法があったら教えていただきたいのですが。 |
ワタシもそんな事が出来るならば方法を知りたいです! 常識的に考えて、 露出不可、迂回不可、補修不可 じゃあどうすりゃいいんだ? って言うことでしょう どれかで妥協してもらうしかないでしょう あなたが弱気になってどうするんですか? 出来ないものは出来ないとはっきり言うべきです! |
躯体打ち込みの温水管ですか。 意匠を傷めずに修理するのは、 その漏水した温水配管を「さや管」として使用する以外はまず無理だと思います。 多分、その漏水箇所以外にも「漏水予備軍」があるものと十分考えられますし、 管内の腐食なり錆の状況がはっきりわからないため、仮に修理が可能だとしても また、数年以内に漏水が発生し同じ状況になるものと思います。 補修後の意匠を見せたくないのであれば、 逆に意匠(表面だけ)を全面張替えて補修箇所を見えなくさせることは無理ですか? |
>意匠を傷めずに修理するのは、 >その漏水した温水配管を「さや管」として使用する以外はまず無理だと思います。 おっちゃんはこれを肯定して書いているわけではないと思いますが、 現実には無理な話です 配管系が2ランクくらい小さくなるだろうし 曲がりがあれば通過できないでしょうし・・。 >多分、その漏水箇所以外にも「漏水予備軍」があるものと十分考えられますし、 >管内の腐食なり錆の状況がはっきりわからないため、仮に修理が可能だとしても >また、数年以内に漏水が発生し同じ状況になるものと思います。 これ、本当に気をつけてほしいものです その場所を修繕できたとして、そのしわ寄せが別の箇所にくるものです 客先としては一度金を払って修理してもらったのに 手抜き修理だ! と怒り心頭ということになるでしょう 明らかな違いを証明するまではなかなか納得してくれないものです 良かれと思ってやることが結構裏目に出てしまうものです ダメならダメとはっきりと言う事も客に対する親切であると ワタシは考えますねぇ・・。 |
>おっちゃんはこれを肯定して書いているわけではないと思いますが、 >現実には無理な話です >配管系が2ランクくらい小さくなるだろうし >曲がりがあれば通過できないでしょうし・・。 もちろんです。 配管径がわかりませんから、あくまで仮定として書きました。 当然曲がりがあれば架橋ポリなどの配管ですらできませんよね・・・ >これ、本当に気をつけてほしいものです >その場所を修繕できたとして、そのしわ寄せが別の箇所にくるものです >客先としては一度金を払って修理してもらったのに >手抜き修理だ! と怒り心頭ということになるでしょう >明らかな違いを証明するまではなかなか納得してくれないものです >良かれと思ってやることが結構裏目に出てしまうものです >ダメならダメとはっきりと言う事も客に対する親切であると 同感です。 リスクを考えると完全にその部分を更新した方がベターだと思います。 開放型の回路で、メンテもあまり行われていないのであれば さらなる漏水の危険性は大きいですよね。 >ワタシは考えますねぇ・・。 |
皆さん早速の返信ありがとうございます。 配管は斫り出して直したいと思います。 補修後の処理は客先と相談したいと思います。 この場所は、本当にいろんな意見が聞けてとても 参考になります。 |
型枠に先行配管して後からコンクリートを打ったのですか? ひと回り大きくコア抜きして配管し直すしかないでしょう。 温水管でなければ、ライニング更正工事で補修する方法もありますが、 鋼管の腐食状況も不明なので、なんとも言えません。 打ち込み部分は直管の単純貫通ですよね。 |
>>打ち込み部分は直管の単純貫通ですよね。 兄やんさんのレスを見て、ハッとしました。 縦管っていうのはアタマに無かったです。 SGPのコンクリート埋設配管をしているのだと 想像しちゃいました おっちゃんの言うこともそういうことかと思えました どうなんでしょうか? 実際のところ・・。 |
>おっちゃんの言うこともそういうことかと思えました >どうなんでしょうか? 実際のところ・・。 管の両端が切断可能と書いてあったので、立管と考えました。 もしかしたら、躯体壁打ち込み管なのですかね? (天井内から躯体壁を通して室内壁面にヒーターですかね?) |
>(天井内から躯体壁を通して室内壁面にヒーターですかね?) その通りの納まりです。躯体壁が打ちっ放しのため、型枠を返す前に配管したそうです。(白ガス管に防食テープ巻) |
>その通りの納まりです。躯体壁が打ちっ放しのため、 >型枠を返す前に配管したそうです。(白ガス管に防食テープ巻) あちゃ〜打ちっ放しですか。 下階からであれば、床立ち上げの部分だけで配管の更新は なんとかなるとは思うのですが。 上部からの立ち下がり配管だと、ちと難しいですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━