Page 877 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給湯配管の入替について ヒーポン君 05/9/14(水) 13:55 ┣Re:給湯配管の入替について @登戸 05/9/14(水) 17:02 ┗Re:給湯配管の入替について 冷蔵庫屋さん 05/9/14(水) 23:47 ┗Re:給湯配管の入替について ヒーポン君 05/9/15(木) 8:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給湯配管の入替について ■名前 : ヒーポン君 ■日付 : 05/9/14(水) 13:55 -------------------------------------------------------------------------
築17年のマンションの給湯配管(銅管)からのPHが特定の階(3,4F)で 多発しております。 圧着ソケットで対応しておりますが、入居者・管理会社より部分的な配管の入替見積もりも求められております。 60度の温水を常時循環させて即出湯させるシステムのPS内の縦管です。 熱源機器、貯湯タンクは屋上(15階)設置で3階の住戸部分のPSで リターンを組んでおります。 したがって3Fでは、圧力が高く約0.6MPaくらいです。 PHは20A、25Aで発生しているので、この部分の入替をSUS管で モロコ継手にて更新を考えていますが、どのような点に注意して施工すればよい でしょうか? |
PHって何ですか?(ピンホールの事ですか?) 一般的な”言葉”ではありません 的確な回答なりヒントがもらいたければこのような自分勝手な 表記は避けるべきです! 銅管腐食に関しては 管内流速に注意する必要があります |
きちっと調査することから始めたらどうでしょうか。 銅管(たぶん還り管?)に穴があく現象はよくありますが、原因は色々なことが考えられます。 流速が速かったり遅かったり。 継ぎ手付近で乱流がおきたり 補給水に問題があったり。 手がかりはいろいろあると思います。 直管部分で起きているのか、継ぎ手付近なのか、還り管だけなのか。 ちなみに、線路の近くで銅管や給湯器に穴のあくケースもあります。 |
PHは、ピンホールのつもりで標記させていただきました。 漏れは、戻り管の直管部で起きています。 一部往き管にもありますが・・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━