Page 880 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給湯配管について アーチ 05/9/21(水) 11:10 ┗Re:給湯配管について どんちゃん 05/9/21(水) 21:22 ┣Re:給湯配管について 冷蔵庫屋さん 05/9/21(水) 22:08 ┃ ┗Re:給湯配管について どんちゃん 05/9/21(水) 22:21 ┗Re:給湯配管について アーチ 05/9/22(木) 9:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給湯配管について ■名前 : アーチ ■日付 : 05/9/21(水) 11:10 -------------------------------------------------------------------------
サヤ工法で給水配管と給湯配管が交差する場合、給湯配管を下方にする理由は何故でか。 |
樹脂管なら必ず給湯を下にする必要はないですよ。 単純に銅管時代の流れを引き継いでいるだけ。 |
>樹脂管なら必ず給湯を下にする必要はないですよ。 >単純に銅管時代の流れを引き継いでいるだけ。 樹脂管は、エアの抜けがよくて多少の上がり下がりは大丈夫らしいですね。 |
>樹脂管は、エアの抜けがよくて多少の上がり下がりは大丈夫らしいですね。 エルボを使うわけじゃないですからね。 銅管もエアよりも乱流による孔食の方が問題だったと思います。 |
>樹脂管なら必ず給湯を下にする必要はないですよ。 >単純に銅管時代の流れを引き継いでいるだけ。 固定観念が強く、必ず下方と思い込んでいました。 支障ないとのこと。有難うございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━