 ■題名 : 木の上に管布設
 ■名前 : 吸血鬼 篤
 ■日付 : 05/9/28(水) 19:01
 -------------------------------------------------------------------------
   汚水配管にて、ちょっと質問させてください。
水洗化工事でVUφ100を布設していくのですが、掘削後、2mにつき 1個の間隔で 木(垂木)を敷き、その上に管をVUφ100置いています。
私の会社では このやり方をずっとやっているらしく まだまだ経験不足の私はこのやり方に問題点はないのかな・・と思い
このサイトに投稿してみました。 いろんな参考になる意見が聞けるとありがたいです。
どうぞ よろしくお願いします。 
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:木の上に管布設  ■名前 : @登戸  ■日付 : 05/9/28(水) 21:30  -------------------------------------------------------------------------
   配管の沈下防止に一役買いますし、レベルも取りやすいので
問題はありません
たとえ将来的に木が腐っても影響はありません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:木の上に管布設  ■名前 : がんも  ■日付 : 05/10/11(火) 10:13  -------------------------------------------------------------------------
   >水洗化工事でVUφ100を布設していくのですが、掘削後、2mにつき 1個の間隔で 木(垂木)を敷き、その上に管をVUφ100置いています。

本来ならば垂木等は使わずに管布設面=掘削面となるのがベストであるとは思いますが、実際の施工では不可能に近いので、垂木を入れるというのは問題無いと思います。2mで1個という間隔であれば将来垂木が腐っても、配管の廻りを山砂・川砂・良質発生土等で突き固めてあれば沈下等の心配も無いかと思われます。