 ▼返信ありがとうございました  尿石で困る者 05/10/13(木) 19:21
   ┗Re:返信ありがとうございました  @登戸 05/10/13(木) 22:24

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 返信ありがとうございました
 ■名前 : 尿石で困る者
 ■日付 : 05/10/13(木) 19:21
 -------------------------------------------------------------------------
   腹を決めて配管の更新を提案することにします。すると貫徹で一晩で改修しなくてはならないので段取りが大変ですが…
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:返信ありがとうございました  ■名前 : @登戸  ■日付 : 05/10/13(木) 22:24  -------------------------------------------------------------------------
   >腹を決めて配管の更新を提案することにします。すると貫徹で一晩で改修しなくてはならないので段取りが大変ですが…


無理に一晩でやるなんて何と段取りの悪いこと!
何か問題があったらどうするんですか?
若干の配管ルート変更などをしてメイン管くらいは前日に吊るなどし、
切り替え作業程度にしておくべきです
万が一の場合、次の晩までトイレ使用禁止にできるなら良いでしょうけど
また、埋め込みの電線管について十分な調査をしておきましょう
絶対に埋め込み配管はないという確証が無ければ
レントゲンなども場合により視野に入れる必要があります
これは、アンカー打設による配管打抜きを考慮したものです
なお、ショートアンカーを使うから大丈夫などと軽く考える作業員が居ますが
そんなに甘いものではありません
病院をナメたらイタい目に遭います。

また、アンカーやコア抜きの作業時はオペが入っていない事、
予定がない事を十分に確認してください
比較的規模が小さい病院では
何じゃこりゃ! っていうような配管、配線をしていることがあります
ブレーカーなども表示の間違いがあるということを認識しなくてはいけません