Page 928 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼電気温水器の循環配管ポンプ 星の水道 05/11/9(水) 18:55 ┗Re:電気温水器の循環配管ポンプ デンスイ 05/11/9(水) 20:03 ┗Re:電気温水器の循環配管ポンプ 星の水道 05/11/9(水) 21:24 ┗Re:電気温水器の循環配管ポンプ デンスイ 05/11/10(木) 7:38 ┗Re:電気温水器の循環配管ポンプ 星の水道 05/11/10(木) 19:27 ┗Re:よかったですね! デンスイ 05/11/11(金) 8:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 電気温水器の循環配管ポンプ ■名前 : 星の水道 ■日付 : 05/11/9(水) 18:55 -------------------------------------------------------------------------
循環配管内に泥水が入りこんだらしく お湯はりしたら濁ったみずがでる。 循環配管洗浄(リモコン)、お湯はりしたら解消したが また濁った湯がでると施主さんから連絡。 循環配管に泥があるのか循環ポンプにフィルターとかあるのか? 循環配管の構造もわからないし、どう対処していいかこまってます。 風呂の循環口フィルターは、詰まってません。 |
循環配管は途中は土中埋設になってませんか? もし、そうだとするとどこかで漏れてる? 配管の圧力テストを勧めます。 |
循環配管は途中は土中埋設になってます。 試運転の時泥水が出た時、土中配管のもれを修理したのですが、 ほかに漏れがあるかもしれませんね。 配管の圧力テストはしてないので、やろうと思いますが、 循環配管の圧力テストは、どうやるの? もし、漏れてなければなにが? |
そういう経過があるなら、圧力テストを するまでもなく、漏れているでしょう。 新しく配管することを考えられた方が よろしいかろうと思います。 土中埋設部分が掘り出せるのでしたら 掘り出して見る方が手っ取り早いと思います。 テストは循環金具を外して、何かゴム栓をして 温水器側から(勿論配管を外して)エアー圧力を掛けて みれば・・・・ いずれにしても二人掛かりの方が楽だと思います。 |
デンスイさんの言うとうり、土中埋設部分がもれてました。 新しい配管にして解決しました。 ありがとうごさいました。 今度から圧力テストをします。 |
無事解決してよかったですね。! めったに無いことですが、気をつけたいものですね。 ちなみに私はいつでもエアー圧力テストができるように ボッシュの充電バッテリー式エアーポンプを携行しています。 大きさもインパクトドライバーぐらいですから、かさばりません。 ちょっと漏れが無いかどうか確認したい時には便利です。 勿論イナバのテストプラグも一緒に車に載ってます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━