 ■題名 : 冷温水管の保温
 ■名前 : aksam
 ■日付 : 05/12/28(水) 5:56
 -------------------------------------------------------------------------
    冷水時期の往きの水温が5度らしいのですが
バタ弁 エルボの箇所は生ウールでもつでしょうか?
20A 25A 30ミリ
32Aから40ミリのグラスカバー使用です。(直管部)
建物は京都のホテルです。
一保温屋ですので 漠然とした質問ですいません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷温水管の保温  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 05/12/28(水) 8:44  -------------------------------------------------------------------------
   先に仕様書を確認されたほうが良いかと思います。
仕様書が無ければ
仕様を指定してもらいましょう

基本的に、条件が無い事には答えようが無いというものです
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷温水管の保温  ■名前 : Datamaker  ■日付 : 05/12/31(土) 9:27  -------------------------------------------------------------------------
   初めまして。(私も保温屋です)

> 冷水時期の往きの水温が5度らしいのですが
>バタ弁 エルボの箇所は生ウールでもつでしょうか?

冷水管に生ウールはちょっと・・・・と言うのが本音です。
生ウールむき出しでしたら、昨今のアスベスト問題で、
グラスウールもアスベストと思われてますから(^^ゞ

5℃の冷水管でしたら、生ウールでしたら結露は必至と思われます。
京都の宿泊施設との事ですから、高温多湿と思われます。

>建物は京都のホテルです。
ホテルは民間でしょうか?また、施工箇所は?
私でしたら
屋内露出配管→ALK付Gw保温筒+カラー亀甲金網
屋内隠蔽配管→ALK付Gw保温筒+亀甲金網
床下(ピット内)配管→ALW付Gw保温筒+カラー亀甲金網
※保温厚は標準仕様書ないしは、設計図明記の特記仕様書を参考し、
バタ弁等の機器類はALK付の保温帯(50mm)が適当かと思います。
但し、保温筒と帯の隙間が必ずありますから、その隙間には
生ウールを充填し、粘着テープで化粧をし仕上げれば宜しいと思います。

公的資金投入の宿泊施設(3セク含む)の宿泊施設は、
国土交通省の標準仕様書や各省庁の仕様書を参考にするか、
現場担当者(顧客様)と相談の上、仕様変更(設計変更)をします。

長々とすんませんm(__)m