 ■題名 : 高架水槽と消火水槽の兼用について
 ■名前 : ホクホク
 ■日付 : 03/5/19(月) 17:42
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。設備屋のホクホクです。
初歩的な質問かもしれませんが、どなたか教えてください.
今、某寺院の給水配管の改修工事をしていますが、高架水槽が消火栓補充水槽を兼ねています。たしか、兼用してよいと参考書に書いてあったような気もしますが、クロスコネクションになるから、良くないようにも思います。どっちでしょうか。また消火水槽の補給水に市水を使用する場合ボールタップを使用しますが、真空破壊弁を取り付ける必要ありますか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:高架水槽と消火水槽の兼用について  ■名前 : 設計者の一人  ■日付 : 03/5/19(月) 17:48  -------------------------------------------------------------------------
   >はじめまして。設備屋のホクホクです。
>初歩的な質問かもしれませんが、どなたか教えてください.
>今、某寺院の給水配管の改修工事をしていますが、高架水槽が消火栓補充水槽を兼ねています。たしか、兼用してよいと参考書に書いてあったような気もしますが、クロスコネクションになるから、良くないようにも思います。どっちでしょうか。また消火水槽の補給水に市水を使用する場合ボールタップを使用しますが、真空破壊弁を取り付ける必要ありますか。

昔は高架水槽と消火の補給水槽を兼ねてるのは結構ありますね。
今はダメなはずですが。
クロスコネクションには最近特に厳しくなったし。
改修でなんもいじらずに放置であれば平気だとは思う。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:高架水槽と消火水槽の兼用について  ■名前 : masa  ■日付 : 03/5/20(火) 1:35  -------------------------------------------------------------------------
   消火水槽の補給水のボールタップは吐水口空間がきちんと取れていればバキュームブレーカーの設置は必要無いと思います。 ただし地下水槽等でオーバーフローが確実に取れない場合はクロスコネクション防止の為にバキュームブレーカーを設置する必要があると思われます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : ありがとうございました。  ■名前 : ホクホク  ■日付 : 03/5/24(土) 18:02  -------------------------------------------------------------------------
   設計者の1人さん、masaさんありがとうございました。