Page 974 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼片吸込み渦巻きポンプ マルコ 06/1/8(日) 10:38 ┣Re:片吸込み渦巻きポンプ 北品川庄司 06/1/8(日) 10:47 ┣Re:片吸込み渦巻きポンプ hatomori 06/1/8(日) 11:09 ┣Re:片吸込み渦巻きポンプ zuka 06/1/8(日) 13:42 ┃ ┣Re:片吸込み渦巻きポンプ 北品川庄司 06/1/8(日) 14:12 ┃ ┃ ┣Re:片吸込み渦巻きポンプ hatomori 06/1/8(日) 15:44 ┃ ┃ ┃ ┗Re:片吸込み渦巻きポンプ zuka 06/1/8(日) 16:42 ┃ ┃ ┃ ┗Re:片吸込み渦巻きポンプ 北品川庄司 06/1/8(日) 19:00 ┃ ┃ ┗Re:片吸込み渦巻きポンプ thor 06/1/8(日) 16:04 ┃ ┗Re:片吸込み渦巻きポンプ どんちゃん 06/1/8(日) 15:28 ┣Re:片吸込み渦巻きポンプ おっちゃん 06/1/8(日) 23:44 ┗Re:片吸込み渦巻きポンプ hatomori 06/1/9(月) 4:59 ┗Re:片吸込み渦巻きポンプ hatomori 06/1/9(月) 15:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 片吸込み渦巻きポンプ ■名前 : マルコ ■日付 : 06/1/8(日) 10:38 -------------------------------------------------------------------------
吸込み側の配管にはフート弁を取り付け予定ですが、一度ポンプ吸込み口より配管レベルを振り上げても問題ないものなのでしょうか。誰かご存知の方教えていただければと思います。 |
配管の基本を勉強したほうが良いでしょう。 単にYes、NOをここで書いてもおそらく理解できない と思います |
どのような条件で使用するのか、不明ですが、普通に考えればNOでしょう。 同一レベルでも吸込管とポンプ口径が違えば偏芯継手を使用するのに。 だれかご存知の方の表現 何か変 (あなただけがご存知ないのでは) |
レベルが低い質問には答えないならば、ここでの質問にはほとんど答えられなくなります。スレッドがこうゆう状況になると、誰も答えそうもないのであえて回答します。あまりにも初歩的質問で答える必要がないとお思いなら、レスをつけないほうが感じがいいですよ。 非自吸式ポンプの吸込み側配管の横引きにエアー溜りが出来ると、ポンプは吸込みが出来なくなります。吸込み配管が鳥居にならざるを得ない場合にはエアーポケットに補給水を入れるようにするとよいでしょう。例えば消火ポンプユニットの補給水水槽のようなものをつけるとか。自給式ポンプを採用することにより解決する場合もありますよ。 |
ここっていつから質問掲示板になったんですか? |
>ここっていつから質問掲示板になったんですか? わたしは、質問掲示板でも良い(大部分が現在でも質問ですよね)と 思っていますが、聞いてこられる方は何が心配で投稿されるのか 真意がしりたいのです。こんなことで悩んでいるのかと解れば それなりの答えが書けるのですが。 zukaさんの答えでもサクション側に呼び水タンクを設ける案にしても 最初に必要なだけで、呼び水管を開放のまま運転を続けられるとマズイし、 安易に答えると、どのようにその答えを解釈されるか不安になってきます。 |
質問はポンプの吸込み口より上にサクション配管を立ち上げてよいかであり、OKであれNGであれ、それなりの理由を述べればよいことです。質問者の技量や資質で表現が適切でなくても、分からない人というのはは質問方法も分からないのだと思いますよ。新人君と思い大目に見ましょうよ。基本的に、この手の質問には私はRESを付けませんがね。 呼水槽からの呼び水管はポンプの吸水側ではなく吐出側でしたね。 |
>ここっていつから質問掲示板になったんですか? この言葉の意図ですが、もし質問掲示板であるならば zuka氏の >レベルが低い質問には答えないならば、ここでの質問にはほとんど答えられななります。スレッドがこうゆう状況になると、誰も答えそうもないのであえて回答 します。あまりにも初歩的質問で答える必要がないとお思いなら、レスをつけないほうが感じがいいですよ。 のとうりそれ以外の投稿はNGっぽい雰囲気になります しかし”会議室”なのですから直接的な答え以外の投稿もOKなハズです 今までの質問のやりとりで短絡的にYes、NOの聞いてこられる方は ほとんどがその後の音沙汰がありません わかったのかわからないのかすら疑問です 勝手な解釈で間違えた認識のまま現場で施工し トラブルがあれば本人はここの回答者を逆恨みするかもしれませんし 施主にも迷惑がかかるはずです その辺の可能性が感じられた場合私は直接答えるよりは はっと気づかせるほうが大切であるという考えもあるでしょう 一見意地悪な回答をするように見える方も(ワタシのことではありませんが) そういう意味が込められているものです |
>ここっていつから質問掲示板になったんですか? フリートーク以外は技術的な”質問”をする掲示板じゃないですか? |
↓掲示板のルールです。 回答する方々が答えやすいよう配慮し、会議室としてその話題で議論が盛り上がる ように、なぜそれを知りたいのかという「背景」や、簡単な「自己紹介」(職種や 経歴 等)なども書いて下さい。 レベルが低くても背景がきちんとあればレス付くと思いますよ。 皆さん設備で飯食ってるプロですよね。 新人君でも会社としてはプロな筈。 まずは自分で調べて解らなかったら先輩や上司に聞くとか あたりまえのことをしているのでしょうか? 会社で聞くと怒られるからこの板に聞くとか、 自分で調べるのめんどくさいからこの板に聞くとかしている人が 多いような気がします。 いろんな企業がありますから、一人しかいない会社もあるでしょう。 そういう背景があれば皆さん親切に教えてくれると思いますよ。 |
ポンプの吸込側配管の原則は、 ・吸込側の揚程が6m以下であること。 ・吸込配管は流込配管以外ポンプの吸込口より高い位置に 行わないこと。 ポンプ自体のキャビテーション発生の要因になります。 もし、上司に見解を求めても納得のゆく回答が得られないのであれば ポンプメーカーに確認するのが得策です。 ちなみに、川本ポンプでポンプの基礎知識等の 文献を発行しています(無償で貰えます)ので 勉強すると良いでしょう。 また、各メーカーで有償・無償問わず色々な技術資料があります、 色々と参考にしてください。 |
自吸式のポンプの場合の参考例をみつけました。 http://www.aquadevice.com/nippon/03pump_uhn7.htm |
自己レスです。 このポンプの形状からして、ポンプ停止時には、ポンプの中の水が落ちて(無くなって)しまうので、逆U字管を設けて、ポンプ内に水を保留しようとの考えです。 吸込み管はからになってもポンプ内さえ水があれば、自吸式ポンプ なのでOKだとの意味だと思います。 誤解のないように。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━