Page 981 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給水ポンプが凍結? 管理屋 06/1/16(月) 11:33 ┗Re:給水ポンプが凍結? おっちゃん 06/1/16(月) 18:30 ┗Re:給水ポンプが凍結? けい君 06/1/17(火) 12:40 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給水ポンプが凍結? ■名前 : 管理屋 ■日付 : 06/1/16(月) 11:33 -------------------------------------------------------------------------
12月から厳しい冷え込みが続いていますが、ある物件で給水ポンプが止まり 断水が起きました。サーマルトリップしていたのですが、その原因が凍結に よるものではないかということらしいのですがそのような事が起り得るので しょうか? 確かに当日はかなり冷え込み朝は氷点下まで下がり、他物件ではFMのパイロ ット管が凍り一時給水不能となった事象も起きました。 以下に概要を示しますので、何方かコメントいただけないでしょうか。 発生時間 AM7:30 発生場所 さいたま市(旧与野市) ポ ン プ 川本 KNV505A5.5(流込み式加圧給水方式) 設置場所 別建てポンプ室内(4㎡) |
>12月から厳しい冷え込みが続いていますが、ある物件で給水ポンプが止まり >断水が起きました。サーマルトリップしていたのですが、その原因が凍結に >よるものではないかということらしいのですがそのような事が起り得るので >しょうか? >確かに当日はかなり冷え込み朝は氷点下まで下がり、他物件ではFMのパイロ >ット管が凍り一時給水不能となった事象も起きました。 ポンプ室内外の雰囲気がよくわかりませんが 水の動きが無ければ凍結することは考えられます。 ポンプ駆動部周りで凍結を起こし、トリップしたのではないでしょうか? もしそうであれば十分な解氷を行わないと 運転再開後、内部損傷を起こす可能性があります。 私の知っている範囲で、-20℃の時、地下ポンプ室内の多段揚水ポンプが 電気暖房器で採暖を行っているのにもかかわらず凍結を起こし 解氷作業に丸1日かかったと聞いています。 埼玉ですと、ここまで気温が下がることはないと思いますので、 ポンプ室内を5℃位に温度保持ができうる対策(電気暖房器等)を 講じた方が良いかと思います。 あとポンプ凍結したのであれば、周囲の配管についても ライニング損傷がないか確認する必要があると思います。 |
図面屋です・・・ 監督時代の話です。 屋内設置のポンプでは経験がありませんが、屋外設置の給水ポンプ(効果水槽への揚水ポンプ)の凍結は2回ぐらい経験があります。 2例とも、配管自体は保温されているので凍結はしなかったのですが、ポンプ自体の内部の水が凍結していました。 お客さんとの打合せで、1件のほうは、ポンプ自体を保温、もう1件は風除けを設けて対処したと記憶しております。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━