Page     994
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼FPB125Aの保温について  mame子 06/2/10(金) 9:52
   ┗Re:FPB125Aの保温について  こてつ 06/2/10(金) 11:39
      ┗Re:FPB125Aの保温について  mame子 06/2/13(月) 8:36

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : FPB125Aの保温について
 ■名前 : mame子
 ■日付 : 06/2/10(金) 9:52
 -------------------------------------------------------------------------
   長野県で、設備関係の仕事に従事しています。
今回、工場配管を施工する事になり、見積をしている最中です。
詳細図面は無く、こちらで決めなければならない状況です。
その中で、FPB125Aの露出配管部が25m程あり、最安最適の
保温方法に苦慮しています。気象条件・使用条件は下記の通りです。

冬場氷点下15度程度になる
常時通水状態であるが、年末年始には通水を止める。
水抜きは出来ない。

ポリスレンフォームt=5cm + 自己制御型ヒーターで考えていますが、
ヒーターをどの程度巻けば良いか、どなたかアドバイスを御願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:FPB125Aの保温について  ■名前 : こてつ  ■日付 : 06/2/10(金) 11:39  -------------------------------------------------------------------------
   下記のメーカーから「熱設計要領」という小冊子がでていますので
取り寄せてみて下さい。配管1m当たりの放散熱量を計算して自己制御型ヒーター
の必要出力を算出し、必要施工長さを計算する式が出ています。

http://www.aomorifujikura.co.jp/products/heater/heater_01.htm

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:FPB125Aの保温について  ■名前 : mame子  ■日付 : 06/2/13(月) 8:36  -------------------------------------------------------------------------
   早速アドバイスをいただきありがとうございました。
冊子を取り寄せて調べてみます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 994





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━