Page 1004 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼チャンバーボックスの大きさ教えてください とび 05/6/8(水) 10:30 ┣Re:チャンバーボックスの大きさ教えてください マリーナ 05/6/8(水) 18:01 ┗Re:チャンバーボックスの大きさ教えてくだ... 田舎の板金屋 05/6/9(木) 16:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : チャンバーボックスの大きさ教えてください ■名前 : とび ■日付 : 05/6/8(水) 10:30 -------------------------------------------------------------------------
ボックスの大きさ教えてください。 排気 1070m3/h ガラリ大きさ 1600×200 給気 710m3/h ガラリ大きさ 1300×200 他にCD等必要なのでしょうか? アドバイスお願いします。 |
こんばんは 検索・検索・検索・検索・検索・検索・ http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_63.htm こんなんでました。 >排気 1070m3/h ガラリ大きさ 1600×200 >給気 710m3/h ガラリ大きさ 1300×200 ガラリ形状×300Dで良いのでは? でも直前で接続ダクトが薄っぺらになるから、チャンバーを正方形に近くなる よう変形しても良いけど、価格が高くなるかな? (排気想定:梁を交わせる位置まで1600×200のチャンバーを延ばして、 ダクトがそのまま接続出来るようチャンバーを変形する(幅・高)。奥行は200位) >他にCD等必要なのでしょうか? 一つのガラリに複数本ダクトが接続する場合は排気に限りCDを付けます。 寒冷地なら排気に付けることもあります 給気はMDが良い。 長文失礼 |
ガラリチャンバーの大きさは、W・Hはガラリサイズ。 D寸法は接続するダクトサイズによって変わります。 排気ガラリのD寸法は ガラリの大きさから接続ダクトサイズへ15度以下の縮小ホッパーと同じ長さ。 給気ガラリのD寸法は ガラリの大きさから接続ダクトサイズへ30度以内の縮小ホッパーと同じ長さ。 矩形ダクトの断面変形と同じ考え方です。 D寸法が短いとガラリの面風速が均一にならず、偏流によって空気の通過抵抗が増加します。 そのため風量不足やガラリから騒音が発生します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━