Page 1029 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給水ポンプの選択について ハチ 05/6/27(月) 17:43 ┣Re:給水ポンプの選択について @登戸 05/6/27(月) 17:51 ┣Re:給水ポンプの選択について ポンプ 05/6/27(月) 19:00 ┗回答有難うございました。 ハチ 05/6/27(月) 20:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給水ポンプの選択について ■名前 : ハチ ■日付 : 05/6/27(月) 17:43 -------------------------------------------------------------------------
建築設計屋ですが、給水設備について教えていただきたいのです。 建物概要12階建共同住宅(築S55年) 戸数3/1フロア×12=36戸全て3LDK 上記の共同住宅の受水槽設備を移設することとなり、新規で設置するのですが 受水槽内に水中ポンプを設置する際、ポンプの種類は何が妥当なのか教えて下さい。 ポンプカタログには、渦巻きポンプ、多段ポンプ等色々ありますが、何せ設備の 勉強不足でさっぱり分かりません。 素人質問で恐縮ですが、宜しくお願いします。 |
>建築設計屋ですが、給水設備について教えていただきたいのです。 > 建物概要12階建共同住宅(築S55年) > 戸数3/1フロア×12=36戸全て3LDK >上記の共同住宅の受水槽設備を移設することとなり、新規で設置するのですが >受水槽内に水中ポンプを設置する際、ポンプの種類は何が妥当なのか教えて下さい。 >ポンプカタログには、渦巻きポンプ、多段ポンプ等色々ありますが、何せ設備の >勉強不足でさっぱり分かりません。 > >素人質問で恐縮ですが、宜しくお願いします。 ナニが妥当か? 要求するスペックにマッチしたものが妥当ということになります 納入を予定しているメーカーに相談すれば良いと思います |
>建築設計屋ですが、給水設備について教えていただきたいのです。 > 建物概要12階建共同住宅(築S55年) > 戸数3/1フロア×12=36戸全て3LDK >上記の共同住宅の受水槽設備を移設することとなり、新規で設置するのですが >受水槽内に水中ポンプを設置する際、ポンプの種類は何が妥当なのか教えて下さい。 >ポンプカタログには、渦巻きポンプ、多段ポンプ等色々ありますが、何せ設備の >勉強不足でさっぱり分かりません。 > >素人質問で恐縮ですが、宜しくお願いします。 @登戸さんがおっしゃるとおり、メーカーに相談すると話が早いです。 ただ、受水槽内設置型の水中ポンプはほぼ2種類しかありません。 深井戸型と浅井戸型です。 あとは建物の規模によって水量、揚程がかわります。 36戸、12F建とすると、250㍑/m*45mぐらいでしょうか? (高架タンク用か給水加圧用かによってもかわりますが。) なお、水中ポンプ使用というのは、あまりポピュラーではありません。 受水槽の下にポンプユニットを置く方式もありますし、 最近ではむしろ直結増圧方式が主流です。 それらも含めてメーカーに相談かけてみてください。 |
メーカーに聞いてみることとします。有難うございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━