Page 1037 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼レントゲンの幹線設計で教えてください。 NAO 05/6/23(木) 11:52 ┣Re:レントゲンの幹線設計で教えてください。 デンスイ 05/6/23(木) 21:55 ┃ ┗Re:レントゲンの幹線設計で教えてください。 NAO 05/6/24(金) 8:56 ┗Re:レントゲンの幹線設計で教えてください。 どんちゃん 05/6/25(土) 8:48 ┗Re:レントゲンの幹線設計で教えてください。 NAO 05/6/28(火) 16:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : レントゲンの幹線設計で教えてください。 ■名前 : NAO ■日付 : 05/6/23(木) 11:52 -------------------------------------------------------------------------
今計画中のテナントビルの7階に内科があります。 その他のテナントは8階建の内すべて物販店です。 Qビクルから7階内科電灯盤まで距離は60Mです。 設計段階ということで、内科様もレントゲンの機種までは決めておられないのですが、 設計図として7階までの幹線サイズは想定により設計する必要があります。 内科様はレントゲン室の大きさからして、関西電力契約容量として、単相200V13KVAは必要と考えておられるようです。 そこで、教えていただきたいのですが、設計するにあたり、単相200V13KVAというのは 内線規定のエックス線発生装置・・・3511-1表をみると、配電変圧器(KVA)15KVAの項目 をみればいいのでしょうか。 Qビクルからの距離を考えると、60sqとなります。 Qビクル配線用遮断器は40A? 7階のPSに開閉器盤を設けるので、そっから以降はきょり8Mくらいですので、8sq としていいのでしょうか。 また、レントゲン用の電源は専用にトランスを設ける必要はないですか。 ながながとすいません。 よろしくお願いいたします。 NAO |
レントゲンについては、電気容量的には そんなに大きくないと思います。インバータータイプでしたら 100Vの機種もあるぐらいですから、・・・ 一度レントゲンのカタログを見るなり、ネットで検索されては どうですか? 次に契約ですが、テナントビルの場合、個々のテナントが電力会社と 直接契約はできませんので、ご注意を! 幹線サイズについては、負荷の末端での電圧降下が問題なのであって 計算もそのようにされることが肝要です。 |
>レントゲンについては、電気容量的には >そんなに大きくないと思います。インバータータイプでしたら >100Vの機種もあるぐらいですから、・・・ >一度レントゲンのカタログを見るなり、ネットで検索されては >どうですか? > >次に契約ですが、テナントビルの場合、個々のテナントが電力会社と >直接契約はできませんので、ご注意を! > >幹線サイズについては、負荷の末端での電圧降下が問題なのであって >計算もそのようにされることが肝要です。 デンスイさん、御返事ありがとうございます。 わかりました。いろいろ調べてみます。 NAO |
>今計画中のテナントビルの7階に内科があります。 >その他のテナントは8階建の内すべて物販店です。 >Qビクルから7階内科電灯盤まで距離は60Mです。 >設計段階ということで、内科様もレントゲンの機種までは決めておられないのですが、 >設計図として7階までの幹線サイズは想定により設計する必要があります。 >内科様はレントゲン室の大きさからして、関西電力契約容量として、単相200V13KVAは必要と考えておられるようです。 >そこで、教えていただきたいのですが、設計するにあたり、単相200V13KVAというのは >内線規定のエックス線発生装置・・・3511-1表をみると、配電変圧器(KVA)15KVAの項目 >をみればいいのでしょうか。 >Qビクルからの距離を考えると、60sqとなります。 >Qビクル配線用遮断器は40A? >7階のPSに開閉器盤を設けるので、そっから以降はきょり8Mくらいですので、8sq >としていいのでしょうか。 >また、レントゲン用の電源は専用にトランスを設ける必要はないですか。 >ながながとすいません。 >よろしくお願いいたします。 NAO 13kなら電流値は65Aなので100AF/75ATのブレーカーが必要です。 配線は75A以上の許容電流が必要ですから管路なら14sqにした方が良いでしょう。 キュービクルから新たに新設単独配線ですか? それでも38sqあれば充分ですよ。 新築なら内科分電盤から分岐した方が安上がりでは? |
どんちゃんさん、御返事いただいていたのに、気が付きませんですいません。 他の物販店であたふたしておりました。 御返事ありがとうございます。 >13kなら電流値は65Aなので100AF/75ATのブレーカーが必要です。 >配線は75A以上の許容電流が必要ですから管路なら14sqにした方が良いでしょう。 >キュービクルから新たに新設単独配線ですか? >それでも38sqあれば充分ですよ。 >新築なら内科分電盤から分岐した方が安上がりでは? そういうことですかぁ。なるほど、どんちゃんさんのご説明よく理解できました。 ありがとうございました。 では、期日もせまっておりますので、がんばります。 NAO |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━