 ■題名 : ウェザーカバーからの雨水引き込み
 ■名前 : 新米社長
 ■日付 : 05/9/2(金) 13:38
 -------------------------------------------------------------------------
   お世話になります。
直接現場を見た訳ではないのですが、元請さんより降雨時給気用のウェザーカバーより 雨水を室内へ引き込む対策案と見積を依頼されました。
どのような対策がよろしいでしょうか。
なおウェザーカバーは80cmです。フィルターも入れてることのようでが
よろしくお願い致します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ウェザーカバーからの雨水引き込み  ■名前 : こてつ  ■日付 : 05/9/2(金) 14:02  -------------------------------------------------------------------------
   雨水を室内へ引き込む対策案? → 雨水の室内引込み防止対策案 ですかね。

その1
給気ガラリがついているのであれば、縦型ガラリに交換

その2
給気口にチャンバーを設置して内部にエリミネーターを設ける。
チャンバーよりドレン管をとる。

その3
給気口からダクト接続されているのであれば、ダクトを外壁面に
向かって下り勾配とする。

こんなところです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ウェザーカバーからの雨水引き込み  ■名前 : 新米社長  ■日付 : 05/9/2(金) 15:23  -------------------------------------------------------------------------
   こてつさん有難うございました。
再度詳細を元請に確認したところ、屋内は有圧換気扇のようです。
また、ウェザーカバーが床から1000L下バと低い位置に取り付いてるようです。
この条件を踏まえた上で、アドバイスいただければ幸いです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ウェザーカバーからの雨水引き込み  ■名前 : こてつ  ■日付 : 05/9/2(金) 15:44  -------------------------------------------------------------------------
   抜本的にシステムを変えないとするとウエザーカバーをいじる程度しかありません。

ウエザーカバーの吸込側を長くした製品(参考:三菱 QWシリーズ)があります。
「雨水の浸入のメカニズムを追求し、雨水の浸入を抑制」と書かれています。

60cmまでなので、80cmの場合は、同様なものがないかユニックス、西邦工業などに
問い合わせてみて下さい。