Page 1101 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ウェザーカバーからの雨水引き込み 新米社長 05/9/2(金) 13:38 ┗Re:ウェザーカバーからの雨水引き込み こてつ 05/9/2(金) 14:02 ┗Re:ウェザーカバーからの雨水引き込み 新米社長 05/9/2(金) 15:23 ┗Re:ウェザーカバーからの雨水引き込み こてつ 05/9/2(金) 15:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ウェザーカバーからの雨水引き込み ■名前 : 新米社長 ■日付 : 05/9/2(金) 13:38 -------------------------------------------------------------------------
お世話になります。 直接現場を見た訳ではないのですが、元請さんより降雨時給気用のウェザーカバーより 雨水を室内へ引き込む対策案と見積を依頼されました。 どのような対策がよろしいでしょうか。 なおウェザーカバーは80cmです。フィルターも入れてることのようでが よろしくお願い致します。 |
雨水を室内へ引き込む対策案? → 雨水の室内引込み防止対策案 ですかね。 その1 給気ガラリがついているのであれば、縦型ガラリに交換 その2 給気口にチャンバーを設置して内部にエリミネーターを設ける。 チャンバーよりドレン管をとる。 その3 給気口からダクト接続されているのであれば、ダクトを外壁面に 向かって下り勾配とする。 こんなところです。 |
こてつさん有難うございました。 再度詳細を元請に確認したところ、屋内は有圧換気扇のようです。 また、ウェザーカバーが床から1000L下バと低い位置に取り付いてるようです。 この条件を踏まえた上で、アドバイスいただければ幸いです。 |
抜本的にシステムを変えないとするとウエザーカバーをいじる程度しかありません。 ウエザーカバーの吸込側を長くした製品(参考:三菱 QWシリーズ)があります。 「雨水の浸入のメカニズムを追求し、雨水の浸入を抑制」と書かれています。 60cmまでなので、80cmの場合は、同様なものがないかユニックス、西邦工業などに 問い合わせてみて下さい。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━