Page 1115 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調設計について パンチ 05/9/12(月) 22:57 ┗Re:空調設計について masa 05/9/12(月) 23:53 ┗Re:空調設計について パンチ 05/9/13(火) 9:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調設計について ■名前 : パンチ ■日付 : 05/9/12(月) 22:57 -------------------------------------------------------------------------
某施設工場の空調改修の電気設計段階で仕事していますが、室外機6台分の電源を既設キュービクル内の空調盤(200A予備ブレーカ)につなげようと思いますが、室外機の合計は55kWなので三相電動機の容量を調べてみますと最大使用電流は250Aで配線用遮断器は350Aとなってます。この場合既設ブレーカ(200A)を350Aに取り替えないと行けないでしょうか?(電線サイズも) 教えて頂けないでしょうか? |
できれば400ATに変えた方がいいような気がします。 手元開閉器盤の主幹を350ATとした場合、キュービクル内の分岐盤の方が先にトリップする場合があります。 手元開閉器盤の主幹をノントリップにするなら350Aでもいいと思いますが? 室外機の周辺には手元開閉器盤は付きますよね? メンテ上はいちいちキュービクルの分岐盤のブレーカーを入れに行くのはいやがられます。 電線サイズは許容電圧降下で自然と定まりそうですが? |
masaさん すばやい回答、ありがとうございました。 室外機は1階外側と屋上に3台ずつ分けているので、室外機のそばに空調動力盤を設け、そこから既設キュービクルにつなぎ2つの既設ブレーカを使っていこうと思います。 ブレーカを取り替える必要はないと思われます。 大変勉強になりました。 何か機会がありましたら、よろしくお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━