Page 1117 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ドレン管 zero 05/9/2(金) 19:43 ┣Re:ドレン管 K2 05/9/2(金) 22:13 ┃ ┗Re:ドレン管 zero 05/9/6(火) 7:49 ┃ ┗Re:ドレン管 K2 05/9/13(火) 19:18 ┃ ┗Re:ドレン管 zero 05/9/14(水) 7:38 ┣Re:ドレン管 なくら 05/9/3(土) 8:49 ┣Re:ドレン管・たまには目を瞑ろう バランス感覚 05/9/4(日) 13:13 ┃ ┣Re:ドレン管・たまには目を瞑ろう K2 05/9/4(日) 18:38 ┃ ┗Re:ドレン管・たまには目を瞑ろう zero 05/9/6(火) 7:56 ┗Re:ドレン管 けいけん 05/9/5(月) 14:03 ┗Re:ドレン管 TOOT 05/9/5(月) 15:34 ┗Re:ドレン管 けいけん 05/9/5(月) 17:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ドレン管 ■名前 : zero ■日付 : 05/9/2(金) 19:43 -------------------------------------------------------------------------
改修で庁舎の5F部分に天吊りエアコンを増設する予定ですが、ドレン管の放流先が近くにありません。予算的にも厳しいので、やむおえず雨水縦管に接続することも考えています。 問題点としては ①大雨時に逆流する可能性がある(雨水管が太ければ大丈夫?) ②雨水なので屋上のゴミ、汚れが流れる ③臭い、虫などが出る可能性がある 等が考えられると思います。 施工体験や対応策があれば教えて下さい |
ドレン管や一般排水管を雨水管と接続することはHASS206からも認められていません。雨水管は詰まったり、大雨のときには許容値を超して溢れます。そうなると空調機回りで大変なことになります。 ドレン管の放流先は確かに悩むことがありますが、間接排水、臭気逆流防止の観点から放流先を検討すると以下のような場所が選べます。トラップは検討してください。メカニカルトラップも臭気防止にある程度有効です。 建物内だと ・SK ・流し ・ドレン排水のあるPS ・湧水ピット ・雨水貯留槽 ・駐車場側溝 ・地下複壁側溝 建物外 ・ドレン用トラップます ・ドレン用浸透ます |
コメントありがとうございます HASSについて探している最中なのですが、HP等に記載されているのでしょうか?yahooやgooでなかなか見つからない状況です 図書館に行かないと駄目かな? >ドレン管や一般排水管を雨水管と接続することはHASS206からも認められていません。雨水管は詰まったり、大雨のときには許容値を超して溢れます。そうなると空調機回りで大変なことになります。 > >ドレン管の放流先は確かに悩むことがありますが、間接排水、臭気逆流防止の観点から放流先を検討すると以下のような場所が選べます。トラップは検討してください。メカニカルトラップも臭気防止にある程度有効です。 > >建物内だと >・SK >・流し >・ドレン排水のあるPS >・湧水ピット >・雨水貯留槽 >・駐車場側溝 >・地下複壁側溝 >建物外 >・ドレン用トラップます >・ドレン用浸透ます |
>HASSについて探している最中なのですが、HP等に記載されているのでしょうか?yahooやgooでなかなか見つからない状況です 亀レスですみません。 HASS206-2000(最近HASSではなくSHASEになったようですが)は空気調和衛生工学会の「給排水衛生設備規準・同解説」です。 学会で閲覧するか、購入するかしかないと思います。会社の図書館にあるなら別ですが。 6.4 雨水排水 6.4.1 配管方法 6.4.1.1 雨水立て管の兼用禁止 雨水立て管は、雨水専用の管として設け、排水立て管および通気立て管と兼用してはならない。 |
情報ありがとうございます 規格・同解説の本を見つけました 内容をみると、衛生配管の意味している気もします ドレン管については、状況次第でやむ負えないとの判断も出来そうな気もしてます (※繋がないにこしたことは無いですが・・・) >>HASSについて探している最中なのですが、HP等に記載されているのでしょうか?yahooやgooでなかなか見つからない状況です >亀レスですみません。 >HASS206-2000(最近HASSではなくSHASEになったようですが)は空気調和衛生工学会の「給排水衛生設備規準・同解説」です。 >学会で閲覧するか、購入するかしかないと思います。会社の図書館にあるなら別ですが。 > >6.4 雨水排水 >6.4.1 配管方法 >6.4.1.1 雨水立て管の兼用禁止 >雨水立て管は、雨水専用の管として設け、排水立て管および通気立て管と兼用してはならない。 |
以下の内容で正しいか分かりませんが以前に似たようなことを行ったことがあるので発言します。 5階天井内に勾配の関係上横引き管が納まらないようでしたら、5階柱の脇に立管を露出で立下げます(露出部はSGPなどが好ましい)。5階床を貫通し4階天井内を横引きしドレン立管まで接続することは考えられませんか。 もしドレン立管がないのであれば、K2さんの言うように雨水立管への接続は無理なので、単独で下階まで配管するしかないと思います。 |
>改修で庁舎の5F部分に天吊りエアコンを増設する予定ですが、ドレン管の放流先が近くにありません。予算的にも厳しいので、やむおえず雨水縦管に接続することも考えています。 施主に迷惑をかけなければ良いんじゃないでしょうか? K2さんの意見は尤もだけど、空調のドレンについては 目を瞑っても良いと思いますが如何でしょう。 マンションのドレンはバルコニーの雨水管に流れていますよね。 地下階のドレンを排水槽に落とせ、なんて指導の方がよっぽど問題です。 >問題点としては >①大雨時に逆流する可能性がある(雨水管が太ければ大丈夫?) >②雨水なので屋上のゴミ、汚れが流れる 横引き配管を縦管接続個所にストレートにつながず、 一旦立ち下げてから接続すれば大丈夫です。 >③臭い、虫などが出る可能性がある >等が考えられると思います。 臭気の逆流については、トラップ桝は勿論あるとして 一応、ドレンをつないだ雨水配管の先に格子桝があればより安心です。 先が詰まっても雨水はここで溢れます。 虫の多い時期はトラップが機能しています。 それ以外の季節は無視しましょう。 >施工体験や対応策があれば教えて下さい 本当はやっちゃいけないんだからこの種の情報は少ないですが 小規模改修でどうしょうもない場合は結構あちこちでやっているようです。 会社のみんなや、役所の改修事例を訊いてみましょう。 尤も提案しても庁舎じゃ施主がウンといわないでしょうね。 他の階もエアコン増設の可能性があるのなら、 今後の対応もかねて先行工事しておくという事で、予算手当てしてもらい、 正式なドレン排水管工事をやっておくのも1案です。 |
>マンションのドレンはバルコニーの雨水管に流れていますよね。 バルコニに放流するのは全然問題ありません。 雨水縦管に接続と書いてあったので、それは危険だと思いました。 |
コメントありがとうございます ドレンをかなり先まで延ばして行くことも検討中なのですが、勾配の関係、予算のこともあり、やむおえずの状況かなとも思っています 高層ビルなんかではこのようなこともあるような気がしますが・・・ >>改修で庁舎の5F部分に天吊りエアコンを増設する予定ですが、ドレン管の放流先が近くにありません。予算的にも厳しいので、やむおえず雨水縦管に接続することも考えています。 > >施主に迷惑をかけなければ良いんじゃないでしょうか? >K2さんの意見は尤もだけど、空調のドレンについては >目を瞑っても良いと思いますが如何でしょう。 >マンションのドレンはバルコニーの雨水管に流れていますよね。 > >地下階のドレンを排水槽に落とせ、なんて指導の方がよっぽど問題です。 > >>問題点としては >>①大雨時に逆流する可能性がある(雨水管が太ければ大丈夫?) >>②雨水なので屋上のゴミ、汚れが流れる > >横引き配管を縦管接続個所にストレートにつながず、 >一旦立ち下げてから接続すれば大丈夫です。 > >>③臭い、虫などが出る可能性がある >>等が考えられると思います。 > >臭気の逆流については、トラップ桝は勿論あるとして >一応、ドレンをつないだ雨水配管の先に格子桝があればより安心です。 >先が詰まっても雨水はここで溢れます。 >虫の多い時期はトラップが機能しています。 >それ以外の季節は無視しましょう。 > >>施工体験や対応策があれば教えて下さい > >本当はやっちゃいけないんだからこの種の情報は少ないですが >小規模改修でどうしょうもない場合は結構あちこちでやっているようです。 >会社のみんなや、役所の改修事例を訊いてみましょう。 > >尤も提案しても庁舎じゃ施主がウンといわないでしょうね。 >他の階もエアコン増設の可能性があるのなら、 >今後の対応もかねて先行工事しておくという事で、予算手当てしてもらい、 >正式なドレン排水管工事をやっておくのも1案です。 |
雨水縦管が開放であれば 接続しても構わないと思いますが。 当方は心配だったので接続しないで 縦管にY管を取り付け間接排水としました。 問題点1~3をクリアできると思いますが。 |
>雨水縦管が開放であれば って、屋内の雨水管で開放になっていては、 その時点でまずいのでは? |
>>雨水縦管が開放であれば >って、屋内の雨水管で開放になっていては、 >その時点でまずいのでは? 屋内とはいっていませんが 当方は屋外で想定してました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━