Page    1152
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼結露対策  とも 05/10/15(土) 0:24
   ┣Re:結露対策  おっちゃん 05/10/15(土) 7:36
   ┗いつから始まっていたのですか、  hint300 05/10/16(日) 12:15

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 結露対策
 ■名前 : とも
 ■日付 : 05/10/15(土) 0:24
 -------------------------------------------------------------------------
   こんばんわ。
地上2階地下1階の建物で竣工して2,3年なのですが
結露が激しく原因究明をしなくてはならなくなりました。
施工業者に調査依頼を掛けるのですが、そこで何を
調査すれば良いか指示書を出すのに調査項目に困っています。
下記以外にも色々とあるかと思いますが
何を調査すれば良いか教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願いします。

【調査項目として】
エアコン、全熱交換器のフィルタ-の目詰り
吹出温度、吹出口からの風量、周囲の温湿度など
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:結露対策  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 05/10/15(土) 7:36  -------------------------------------------------------------------------
   >【調査項目として】
>エアコン、全熱交換器のフィルタ-の目詰り
>吹出温度、吹出口からの風量、周囲の温湿度など

あと、結露が大きい部分に対しての気流も確認した方が?
(家具の配置で気流が遮蔽される場合もあります)

あと設計・施工の問題だけでなく
使用者側へのヒアリングも必要かと思います。

室内での蒸気(湯気)の発生状況の確認。
全熱交換器のフィルター清掃を定期的に行っているか。
ましてや、全熱交換器を常時使用していない、となると
使用者側の責任となりますよね。
(但し、その説明を十分にしていないと施工者側の問題にもなります。)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : いつから始まっていたのですか、  ■名前 : hint300  ■日付 : 05/10/16(日) 12:15  -------------------------------------------------------------------------
   前略
 少々失礼に当たるかもしれませんがゴメンナサイね!
その結露はいつから始まっていたのですか、竣工時期が秋なら場所によってはちょっと気が付きにくいかもしれませんね、

 その結露は冷房期か暖房期かあるいは非空調期ですか?またその場所は地下を含め全館ですか、方位に片寄りはありませんか、天井、壁、床全てですか、竣工後に置いた物品にするのですか?

 その建物の窓は居住者が自由に開閉しているのですか、室温の設定は遠隔ですか
居住者ですか等など数えあげれば切りがありませんが、上記などを整理して今回の
結露の特徴を貴方が把握しないと話がバラバラになると私は思います。

 あくまで結露の原因は結露している部分が冷え過ぎているかその付近の空気が湿り過ぎているしかないのですから。分かりきった話ですみません。

                   http://www17.ocn.ne.jp/~taa16430
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1152





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━