 ■題名 : 大型車両通行部の埋設雨水配管の管種について
 ■名前 : ひー
 ■日付 : 05/10/18(火) 14:03
 -------------------------------------------------------------------------
   大型車両(25tクラス)が通行する構内埋設の雨水配管の管種について悩んでおります。
配管サイズは150φと200φで、埋設深度は650~800で計画しています。(2ルートあります)
そこでお聞きしたいのですが、VP、HIVP、SGPのどれが一番良いでしょうか?
衝撃や変形を吸収出来そうなVPがいいのか、VPよりも硬いHIがいいのか、迷っております。
過去にご経験のある方等いらっしゃいましたら是非教えてください。宜しくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:大型車両通行部の埋設雨水配管の管種に...  ■名前 : こてつ  ■日付 : 05/10/18(火) 15:14  -------------------------------------------------------------------------
   重量車両通行部はヒューム管が一般的だと思います。
さらに荷重によって基礎選定計算を行い。90度基礎、120度基礎、180度基礎などを選定します。
 ↓
http://www.zenken.com/syuppan/hyoujyunsekkei/hyoujyun1_15.pdf
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:大型車両通行部の埋設雨水配管の管種に...  ■名前 : ひー  ■日付 : 05/10/20(木) 8:36  -------------------------------------------------------------------------
   ご回答有り難うございました。コストばかりに気を取られ、
ヒューム管と言う考えが全く出てきませんでした。検討してみますね。
また、HPも参考になりました。有り難うございました。