Page 1181 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼雑排水槽・汚水槽のPUP排水管延長 うぐいす3分間 05/11/7(月) 14:02 ┣Re:雑排水槽・汚水槽のPUP排水管延長 こてつ 05/11/7(月) 15:46 ┗Re:雑排水槽・汚水槽のPUP排水管延長 hatomori 05/11/7(月) 16:50 ┗Re:雑排水槽・汚水槽のPUP排水管延長 うぐいす3分間 05/11/7(月) 18:32 ┗Re:雑排水槽・汚水槽のPUP排水管延長 hatomori 05/11/9(水) 6:00 ┗Re:雑排水槽・汚水槽のPUP排水管延長 うぐいす3分間 05/11/9(水) 15:19 ┗Re:雑排水槽・汚水槽のPUP排水管延長 hatomori 05/11/9(水) 18:09 ┗Re:雑排水槽・汚水槽のPUP排水管延長 うぐいす3分間 05/11/10(木) 11:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 雑排水槽・汚水槽のPUP排水管延長 ■名前 : うぐいす3分間 ■日付 : 05/11/7(月) 14:02 -------------------------------------------------------------------------
教えてください。 現在担当する現場の雑排水槽・汚水槽のPUP延長が最終桝まで80m以上 あります。管径は65mm。私が思うに延長が長すぎるのと メンテナンス的にも適当なところで桝を設置するべきと 考えます。しかし現場は桝をつけると吹くからそのまま施工したいといいます。 (え~~~っ)・・で 桝を設置しない場合、ポンプの圧力にもよりますが本当に 80m先まで汚水を押し出してくれるんでしょうか? 皆さんはいままで最高どの位まで長く延長を取ってこられたんでしょう? それを算定する基準ってどうなんでしょう。 しかも、メーカーからの計算書等で各市区町村の下水道課は申請時に 納得してくれるんでしょうか? 現場はファミレスです。排水槽の規模もポンプも決まってないんです。 外溝先行で大変困ってます。 |
>桝を設置しない場合、ポンプの圧力にもよりますが本当に80m先まで汚水を押し出してくれるんでしょうか? こちらのメーカーのWE及びWEETを汚水圧送管の長尺で使用したことがあります。(約100m)桝、COプラグなどは一切ありません。 メーカーに実績等聞いてみてはいかがでしょうか。もちろんVPなどとは違いますが、 http://www.mesco.co.jp/web/mesco_hp.nsf >メーカーからの計算書等で各市区町村の下水道課は申請時に納得してくれるんでしょうか? メーカーのものであろうが、設計会社の計算書だろうが適正であれば問題ないと思いますが、これは下水道課と協議して提出書類、書式などを聞くしかないでしょう。 |
最近、わたしもどうすれば良いのか悩んでいます。(昔は全然考えなかった) 圧送先の桝が小さいと吹くことがある。(桝の大きさの決め方) 既設桝への圧送が多いので桝を入れ替えるべきかどうか? そのときは吹かない桝容量とは。 圧送管は逆勾配になることが多いので管の中で滞留するのではないか? 排水ポンプの水量にもよりますが5分運転ぐらいでポンプを選定すると 大部分は管容量程度しかならない。前回圧送した滞留分を押し出して いるだけなのか? みなさんはどのようにしておられるのでしょうか? 距離80mは全然問題ない距離でしょう。(長い距離を圧送するほうが 桝から吹くことについての心配は少ないようです) |
早速のレスありがとうございました。 大変参考になりました。が・・・ 足し算を間違えました。実際には208mです。 泣きそうです。す・す・すみません |
「下水道施設計画・設計指針と解説」とゆう本があるそうです。この中に 平成13年版から圧送法式の記載があるとのこと。 内容を下水道コンサルの人に聞きましたが、本管工事と敷地内の工事では なんとなく考えが違うな・と思いました。 空気抜き弁(下水用)、バルブ(途中に保守用)などを設置してくださいとの ことですが、敷地内工事では考えなくても良いのでは、と思います。 距離200mも問題ないでしょう。 |
hatomoriさん御回答ありがとうございます。 敷地内工事200mでも汚水を届けてくれるとは驚きです。 笑われても仕方がないのですが、私は現場の工事に 参加させてもらえる機会が少なく(女は邪魔だそうで・・・) こそこそと桝を開けては頭を突っ込む日々です。 このフォーラムを知ってから色々な方に助けていただいて 本当に助かります。本を検索し、また読破し続けます。 あ~涙出てきた。 |
女性の方だったんですか。すこし驚きました。 それだけ、女性の技術者が少ないとゆうことでしょうね。 これまで、女性の方で電気、機械の設計者、現場では鉄筋やさん、鳶職の方も おられましたよ。女性、男性を問わず熱意を持って仕事をしておられる方は 好感がわきます。 頑張ってください。 |
前回のメールで女性技術者であることを書いてしまって あとで後悔していました。(余計なことかいたなぁ~って) でも、hatomoriさんのメールで楽になりました。ありがとうございます。 私が皆さんの質問に答えてあげられるようなことはまったくといって ないでしょうけど・・・(オイオイ) 今後ともよろしくお願いいたします。 だいぶ話がずれてしまって皆さんすみませんでした。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━