Page 1184 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷却塔のSI単位表示は?? ゼネコン設備担当 05/11/13(日) 23:17 ┗Re:冷却塔のSI単位表示は?? hatomori 05/11/14(月) 5:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷却塔のSI単位表示は?? ■名前 : ゼネコン設備担当 ■日付 : 05/11/13(日) 23:17 -------------------------------------------------------------------------
冷却塔の能力は、1USRTあたりターボ用では3,900kcal/h、二重効用吸収式冷凍機用では5,610kcal/hとなりますが、SI単位で表示する場合はやっぱり1USRTあたり4.53kwと6.52kwとなるのでしょうか? 冷凍機の表示は3.51kwとなるのに、冷却塔能力と数字が違っていてもいいのでしょうか? なんだか見づらい気がするのは私だけでしょうか? |
昔のKcal/H表示の時も、同じように違っていたのですから 違和感はないのですが。 合わせたいのであれば、冷凍機の機器表示に凝縮器除去熱量として表示されては? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━