 ■題名 : 冷却塔のSI単位表示は??
 ■名前 : ゼネコン設備担当
 ■日付 : 05/11/13(日) 23:17
 -------------------------------------------------------------------------
   冷却塔の能力は、1USRTあたりターボ用では3,900kcal/h、二重効用吸収式冷凍機用では5,610kcal/hとなりますが、SI単位で表示する場合はやっぱり1USRTあたり4.53kwと6.52kwとなるのでしょうか?

冷凍機の表示は3.51kwとなるのに、冷却塔能力と数字が違っていてもいいのでしょうか?

なんだか見づらい気がするのは私だけでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷却塔のSI単位表示は??  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/11/14(月) 5:38  -------------------------------------------------------------------------
   昔のKcal/H表示の時も、同じように違っていたのですから
違和感はないのですが。
合わせたいのであれば、冷凍機の機器表示に凝縮器除去熱量として表示されては?