 ■題名 : エコキュートについて
 ■名前 : 海賊王
 ■日付 : 05/12/7(水) 13:31
 -------------------------------------------------------------------------
   教えてください。
マンションにエコキュートを設置する場合なのですが、
貯湯ユニットを屋内に設置し、ヒートポンプ部をバルコ
ニーに設置するとき、ヒートポンプ配管は何で設計すれ
ば良いか悩んでます。メーカーに聞いても銅管が望まし
いとか、ペアチューブがだめとかしか分からないため、
どなたか施工実績のある配管材とスラブ埋め込みか天井
配管かを教えてください。

また、貯湯部のドレン排水は自治体によって違うでしょ
うが、雨水・汚水どちら扱いにすることが多いでしょう
か?電気温水器と同じとみなすと、自治体によって違い
ますが、比較的きれいであるため雨水でもいいような気
がします。この二点、よろしくお願いいたします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エコキュートについて  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 05/12/7(水) 14:16  -------------------------------------------------------------------------
   ヒートポンプ配管?
ヒートポンプ配管部位とまり冷媒回路て言うことですか?
ならな当然冷凍・空調用銅管ですが・・。

排水は当然雑排水でしょ!
雑排水=汚水系統です
雨水排水とはあくまでも雨の排水です
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エコキュートについて  ■名前 : 海賊王  ■日付 : 05/12/7(水) 14:26  -------------------------------------------------------------------------
   ご返信有難うございます。

>ヒートポンプ配管?
>ヒートポンプ配管部位とまり冷媒回路て言うことですか?
>ならな当然冷凍・空調用銅管ですが・・。

ヒートポンプ配管とはカタログによるとヒートポンプ部と貯湯部
を結ぶ配管のことです。中は温水(熱湯?)で10φと書いてありますので
空調用冷媒とは違うような気がしますが、空調用冷媒管で施工実績が
あるのでしょうか?

>
>排水は当然雑排水でしょ!
>雑排水=汚水系統です
>雨水排水とはあくまでも雨の排水です

その見解は地域によって違うと思いますが、
空調のドレン排水が雨水扱いなら、本件も
雨水でいいのでは?と思っただけです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エコキュートについて  ■名前 : こてつ  ■日付 : 05/12/7(水) 15:15  -------------------------------------------------------------------------
   メーカー(ダ●キン)の取説が手元にありますが、ヒートポンプユニットの
入水配管、出湯配管は銅管(15A)またはシングルコイル(15.9φ)冷媒配管用
とあります。径は機種により違うでしょうが。
なお、通常は銅管を使うと思います。

空調のドレン水は空気の凝縮水なので雨水で可のところもあると思いますが、
この場合は機器排水なので汚水・雑排水系統ではないでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エコキュートについて  ■名前 : 海賊王  ■日付 : 05/12/7(水) 15:30  -------------------------------------------------------------------------
   ご返信有難うございます。

>メーカー(ダ●キン)の取説が手元にありますが、ヒートポンプユニットの
>入水配管、出湯配管は銅管(15A)またはシングルコイル(15.9φ)冷媒配管用
>とあります。径は機種により違うでしょうが。
>なお、通常は銅管を使うと思います。

なるほど空調の冷媒管も使えるんですね。保温付被覆鋼管をスラブに埋め込む
のでしょうか?天井配管のほうがいいのでしょうか?

>
>空調のドレン水は空気の凝縮水なので雨水で可のところもあると思いますが、
>この場合は機器排水なので汚水・雑排水系統ではないでしょうか。

この解説にはものすごく納得しました。おっしゃる通りですね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エコキュートについて  ■名前 : こてつ  ■日付 : 05/12/7(水) 15:43  -------------------------------------------------------------------------
   >なるほど空調の冷媒管も使えるんですね。保温付被覆鋼管をスラブに埋め込む
>のでしょうか?天井配管のほうがいいのでしょうか?

スラブ埋込は普通やらないですよね。
構造スラブとは別にシンダーが打ってあるのなら可能ではありますが。
それでもやめたほうがいいです。交換できないですから。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エコキュートについて  ■名前 : 海賊王  ■日付 : 05/12/7(水) 15:52  -------------------------------------------------------------------------
   色々ご親切に有難うございました。
また何かありましたら教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エコキュートについて  ■名前 : はっちゃん  ■日付 : 05/12/7(水) 17:05  -------------------------------------------------------------------------
   >ヒートポンプ配管は何で設計すれ

MBからバルコニーの場合、区画貫通処理を消防で指摘されるケースが有ります
ここに、コストを掛けない方法としては、1mをコンクリートに打ち込むこと
で解消されます。メーカー(コロナ)の見解によると、スラブ打ち込み1mは
保温無しで良いと頂いています。以降は、天井配管です。
配管材料は、樹脂管の使用も可能なはずです。
外部の場合、一般給水管の保温厚より厚いはずです。メーカー見解をお聞き下さい

>貯湯部のドレン排水

基本的には、汚水排水系統でしょう。が、うるさく無い市の場合は、雨水系統に
接続しています。 電気温水用トラップは、水ハネが有る為、使用せず、雨水ます
でトラップにて対応してます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エコキュートについて  ■名前 : 海賊王  ■日付 : 05/12/7(水) 18:22  -------------------------------------------------------------------------
   ご返信有難うございます。
どうやら 銅管で天井配管 っていうのが王道のようですね。
樹脂管(サヤ管)をスラブ埋め込みっていうのは少し勉強してみます。

ドレン排水はよく考えたら、どちらでもいい自治体の場合でも
雑排水扱いのほうがドレンの竪管が無い分 少しコストダウン
になるのでしょうね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エコキュートについて  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/12/7(水) 18:38  -------------------------------------------------------------------------
   >ご返信有難うございます。
>どうやら 銅管で天井配管 っていうのが王道のようですね。
>樹脂管(サヤ管)をスラブ埋め込みっていうのは少し勉強してみます。
>
樹脂管床コロガシで良いのでは!
スラブ埋め込みは死語のような気がします。

>ドレン排水はよく考えたら、どちらでもいい自治体の場合でも
>雑排水扱いのほうがドレンの竪管が無い分 少しコストダウン
>になるのでしょうね。

ドレン縦管が無い?
まさか雑排水縦管につなぐのですか?
どこに流すにせよ、外部の桝で接続するべきでは?
そもそもタンクを住戸内に設置するのは良い設計ではないと思いますよ。
いろいろ諸問題(耐震支持、万が一の漏水、湧き上がり時の水蒸気対策)
を解決できるなら良いですが。
専用の設置スペースを大梁上に設けるべきです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1211





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━