Page 1218 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調負荷について 冷専ゴジラ 05/12/14(水) 17:41 ┣Re:空調負荷について どんちゃん 05/12/17(土) 13:05 ┣Re:空調負荷について 裕次朗 05/12/17(土) 15:10 ┗Re:空調負荷について K2 05/12/17(土) 17:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調負荷について ■名前 : 冷専ゴジラ ■日付 : 05/12/14(水) 17:41 -------------------------------------------------------------------------
冷凍冷蔵倉庫の設計を始めるのですが、「サーバー室」という部屋があります。 面積は約40平米です。 この建物は、冷凍冷蔵倉庫で搬送車によって近隣の顧客へ商品を搬送します。 全体の建築面積は、約10,000㎡で、倉庫部分は約9,000平米です。 このような建物概要で、サーバーの機種・仕様は決まっていないのですが、概算でサーバー室用の空調機を選定するに当たって、室内負荷はどのくらいでしょうか? よろしくお願い致します! |
冷たい言い方で申し訳ないですが、レスがつかない理由がお判りでしょうか? 40㎡の小さな部屋の概算容量が出せなくて、全体の設計ができますか? 施主に対して機器が不明なのでいくらで見てますと、 自信もって設計者が説明できないで良いのでしょうか? ネットで書いてあったからでは通用しない仕事だと思うのですが。 自分はこう思うのでいくらの容量で見てるけどおかしい所があったらアドバイス下さい くらいならレスがついたかも知れませんね! |
サーバーって、パソコンとほぼ同じとかんがえていいんじゃないでしょうか? って、サーバーと言っているのは、その事ですよね。 後は、普通に負荷計算すれば出来るような気もします。 隣の冷蔵室との温度差に気を付ければだいじょうぶだと思います。 |
機器発熱だけで300~600W/m2くらいです。 いわゆる事務所用のサーバールームならです。 (データセンタとかは違いますよ。それに最終的には客から発熱量根拠をもらって設計しなければなりません) あと機器を選ぶときは、室温の要求と夏期設計外気温度が重要です。 事務所用途のサーバルーム程度であれば最悪の場合の警報は35℃、最大守るべき温度は40℃です。その場合設計室温は26℃でよいと思います。しかし中には20度以下を要求する方もいるので、注意してください。この場合は一般のパッケージエアコンでは不可能です。中温用パッケージを選ぶ必要があります。 それと設計外気温度ですが、通常の空調であれば東京で34~35℃で設計するでしょうが、最大リスクで能力決定するとなれば、東京の過去最高外気温度は40℃近くあります。この場合パッケージの能力は1/2以下になります。そのあたりも客と合意しておく必要があります。 最後に、故障時のバックアップの方法も考えておきましょう。2台おいて2/3ずつ能力を持たせるとか。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━