Page    1237
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼床暖房  shigeshige 06/1/23(月) 11:42
   ┣Re:床暖房  こだわり社長 06/1/23(月) 16:26
   ┗Re:床暖房  床ポカ君 06/2/1(水) 15:04

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 床暖房
 ■名前 : shigeshige
 ■日付 : 06/1/23(月) 11:42
 -------------------------------------------------------------------------
   経験値で結構です。どなたか教えて下さい。
温水式の床暖房で、温水管の送り温度は何度くらいに設定するものなんでしょうか。
ちなみに、床はRCで温水管上部には厚み80mmのシンダーコンクリートを打設します。
仕上はフローリングです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:床暖房  ■名前 : こだわり社長  ■日付 : 06/1/23(月) 16:26  -------------------------------------------------------------------------
   床暖房(暖房、冷房含む)の場合、建物(部屋)の床暖房負荷を計算し、その負荷から全てを決定していくのが基本です。しっかりした設計が出来るように努力して下さい。前記を踏まえて、アドバイスとしては、今回のシステムは蓄熱作用(都合も有ると思いますので良し悪しは別にして)のかなり強い床暖房に成ってしまいます。したがって、温水温度は部屋が暖まれば低ければ低いほど良い(40度)。ただし、失敗(お客様の温度に対する満足度の違い)を防ぐため循環水温度はフリー(熱源機設定最低温〜最高温)にしておくと失敗が無いように思われます。
その他注意点を含め私のHP(下記URLを参考にして下さい)
  http://www1.ocn.ne.jp/~yukahot/
 頑張って下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:床暖房  ■名前 : 床ポカ君  ■日付 : 06/2/1(水) 15:04  -------------------------------------------------------------------------
   当社にて施工いているガス温水式床暖房の場合、60℃が標準です。

立ち上がり特性をよくするために80℃の温水を1時間回すようにしています。(ホットダッシュといい、1時間後に自動的に60℃になります。)

床暖房用フローリングの耐熱性と人体への低温火傷のことを考慮すると、床の表面温度は30℃を超えないようにする必要があります。

相談内容の温水配管の上に80mmもコンクリートを打つとほとんど床暖房が効かないと思います。

マンションではスラブの上に床暖房用の温水マットを敷き、その上に防音フローリング(9〜12mm)を敷設するのが、主流です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1237





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━