   皆様、はじめまして。
今回、水処理設備で配管の架台を設けることになりました。
そこで、架台基礎築造時に基礎アンカーボルトを設置するのですが、
ボルトサイズの選定は分ったのですが、埋込み長さの選定の仕方が良く分りません。(特記仕様書なし)
どなたか知ってる方がいらしたら教えてください。(関連HP等がありましたら是非教えてください。)

以上、宜しくお願い致します。 
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:基礎アンカーボルト(J形)の埋込み長さ  ■名前 : noa  ■日付 : 06/1/26(木) 15:39  -------------------------------------------------------------------------
   noaです。

過去ログを検索してみてください。
上の「検索」をクリック
ワードに「アンカーボルト」
「過去ログ」のラジオボックスにチェックを入れて検索
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:基礎アンカーボルト(J形)の埋込み長さ  ■名前 : K2  ■日付 : 06/1/27(金) 12:25  -------------------------------------------------------------------------
   noaさん、検索してみましたが、J型の深さについての議論は見当たりませんでした。

一般的なお話をさせていただきますが、
J型といっても、コンクリートへの打込みの場合と箱抜きの場合があります。
それによってぜんぜん強度が異なります。

アンカーの選定で径が出ているということは、せん断力、引き抜き力は計算済みですね。

引き抜きの場合にどれだけ打ち込んでいればよいかは、コンクリート強度や基礎の厚みにもよります。

日本建築センター発行の建築設備耐震設計施工指針に、各アンカー形状とその深さ、またへりあき寸法による強度低下など、一連の表で許容引抜力が出ています。

例えばM8のアンカーボルトでコンクリート厚み120でボルト深さ100だと900kgfとなっています。M10だと1200kgfとなっています。J型打込みの場合は1200kgf以上の耐力は期待できないことになっています。
ちなみに箱抜きにアンカーを入れた場合には、前者も後者も320kgfしか期待できません。箱抜きするくらいなら、ケミカルアンカーの方がよっぽど耐力が出ますので検討してみてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:基礎アンカーボルト(J形)の埋込み長さ  ■名前 : 忍者  ■日付 : 06/2/2(木) 18:29  -------------------------------------------------------------------------
   noaさん、k2さん

返答ありがとうございます。
早速、建築設備耐震設計施工指針を入手したいと思います。