 ■題名 : 浄化槽補助金対象の施工方法
 ■名前 : サクラ
 ■日付 : 06/2/19(日) 8:21
 -------------------------------------------------------------------------
   ちょっと教えてください。

補助金対象の写真が必要なのですが、先日初めてお世話になる役所で、写真の仕様をお聞きしたところ浄化槽の下のスラブの為のベースが必要であるとの書類を頂きました。

 今まではベースは無しで、砕石〜型組み〜鉄筋〜コンクリ打設でした。それで、書類は十分通っていました。

 砕石の後にベース5cmそして、型組みのような指示なのですが、皆さんはどうしておられますか?ベースは本当に必要なのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浄化槽補助金対象の施工方法  ■名前 : オーマイゴッド!  ■日付 : 06/2/19(日) 10:16  -------------------------------------------------------------------------
   >ベースは本当に必要なのでしょうか?

ベースと言うより『捨てCON』と解釈した方がいいでしょう。
昔、『捨てCON』といったらえらく怒られた事があります。
上司『捨てコンではなく基準コンと言え。』ある意味高さの精度
を求める上では非常に重要です。又、平面的位置を決める上でも墨が打てる分
正確な位置に配置できます。

砕石の上に型を組んでレベルで耐圧盤の天端を出したらH180しかなかった。
という経験はありませんか?私はあります。(写真でごまかすからいいよ。とかいって)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浄化槽補助金対象の施工方法  ■名前 : なかしん  ■日付 : 06/2/19(日) 10:48  -------------------------------------------------------------------------
   > 砕石の後にベース5cmそして、型組みのような指示なのですが、皆さんはどうしておられますか?ベースは本当に必要なのでしょうか?

役所が関与する場合は、「公共建築工事標準仕様書」を読んでみたら
いかがでしょうか。
「ユニット型浄化槽」の項目があります。
基礎の厚さは、特記がなければ表3.3.1による。とあります
特記で不要と書いてあれば不要かしら? 

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浄化槽補助金対象の施工方法  ■名前 : サクラ  ■日付 : 06/2/19(日) 17:19  -------------------------------------------------------------------------
   早速のご意見ありがとうございます。

浄化槽設備士の試験の問題集にも特にベース(捨てコン)の指示はなくきちっとした水平とレベルが出せるようでしたら必要ではないようですね。

恥ずかしながら公共建築工事標準仕様書を手元に持っておらず確認できませんが、その役所の地元の業者さんも特にそのような工法を取ってはおられないようでしたので、省略してもよいようです。

役所の支持はよくあることなのかもしれませんが、マニュアルどうりではない時もございますね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浄化槽補助金対象の施工方法  ■名前 : なかしん  ■日付 : 06/2/19(日) 17:35  -------------------------------------------------------------------------
   小規模合併処理(50人以下)
切込み砂利又は切込み砕石:100mm以上
捨てコンクリート:50mm以上
鉄筋コンクリート:150mm以上 D10-200@(シングル)
上記が表8.3.1の内容です。
仕様書を盾に困らせる方々がいますのでご注意を・・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浄化槽補助金対象の施工方法  ■名前 : サクラ  ■日付 : 06/2/19(日) 18:45  -------------------------------------------------------------------------
   >小規模合併処理(50人以下)
>切込み砂利又は切込み砕石:100mm以上
>捨てコンクリート:50mm以上
>鉄筋コンクリート:150mm以上 D10-200@(シングル)
>上記が表8.3.1の内容です。
>仕様書を盾に困らせる方々がいますのでご注意を・・・・

なかしん様

ご親切に仕様書をありがとうございます。
やはり、捨てコン50mm以上の記載はございますね。
それで、地元の業者さんがあえて役所に相談しないほうがとのことでした。

よく検討のうえ施工いたします。この度はまことにありがとうございました。