Page 1272 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ガス乾燥機の換気 YASU 06/2/25(土) 10:05 ┗Re:ガス乾燥機の換気 どんちゃん 06/2/25(土) 23:48 ┗Re:ガス乾燥機の換気 YASU 06/2/28(火) 10:03 ┗Re:ガス乾燥機の換気 どんちゃん 06/3/1(水) 18:36 ┗Re:ガス乾燥機の換気 YASU 06/3/3(金) 10:05 ┗Re:ガス乾燥機の換気 どんちゃん 06/3/3(金) 12:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ガス乾燥機の換気 ■名前 : YASU ■日付 : 06/2/25(土) 10:05 -------------------------------------------------------------------------
皆さんはじめまして。普段個人にて施工図を書いている者ですが、今回設計の仕事がありまして、建物は学生寮で中にランドリールームがあります。家庭用ガス乾燥機(5kg)を設置して排気延長(約10m)して外壁へ開放します。この場合、燃焼空気の換気計算は必要でしょうか?又排気延長ダクトの断熱はロックウールと考えていますが厚みに基準があるでしょうか? どなたか詳しい方いらっしゃいましたらご教授願いたいのですが。 よろしくお願い致します。 |
10年以上前に一度ワンルームで標準設置しましたが、その時は換気計算は不要でした。 ガスファンヒーターと同じ扱い? ダクトも排湿なので断熱は不要でした。 しかし、消防や建築行政で見解が違うと思うので確認された方が良いですよ。 電気式バス乾ダクトにRW巻かす消防もあるし・・・ よく見ていないけど、改正された黒本に記載なかったでしょうか? |
>10年以上前に一度ワンルームで標準設置しましたが、その時は換気計算は不要でした。 >ガスファンヒーターと同じ扱い? >ダクトも排湿なので断熱は不要でした。 >しかし、消防や建築行政で見解が違うと思うので確認された方が良いですよ。 >電気式バス乾ダクトにRW巻かす消防もあるし・・・ >よく見ていないけど、改正された黒本に記載なかったでしょうか? やはり、不要ですか。ダクトは、排熱では無く排湿なんですか。勉強になりました。黒本 調べてみます。ありがとうございました。 |
今の黒本には、排湿だけど、固定して使用する場合は排気筒として扱うと記載されていました。 ということはロックルール20t巻きですね。 |
>今の黒本には、排湿だけど、固定して使用する場合は排気筒として扱うと記載されていました。 >ということはロックルール20t巻きですね。 調べて頂いて、ありがとうございます。排気筒扱いうことですが、ロックウールの厚みについては基準があるのですかね?手元に黒本がないのですが、記載されているのですかね? 度々すいません。 |
260℃以下での基準に記載されていますよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━