Page 1306 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼自動制御費用 ヤルマン 06/3/28(火) 6:23 ┗Re:自動制御費用 こてつ 06/3/28(火) 9:52 ┗Re:自動制御費用 ヤルマン 06/3/28(火) 13:27 ┗Re:自動制御費用 こてつ 06/3/28(火) 15:41 ┗Re:自動制御費用 ヤルマン 06/3/29(水) 5:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 自動制御費用 ■名前 : ヤルマン ■日付 : 06/3/28(火) 6:23 -------------------------------------------------------------------------
どなたか教えて下さい。 サーバールームなどによくある冷専FCUの自動制御費はいくら位かかるのでしょうか。バルブ+デジタル設定器+コントローラ+工事費で、どの程度の費用がかかるのでしょうか。 |
自動制御機器40 (温度検出端+温度調節器+直流電源+弁モ-ター1台、弁装置は含まず) 自動制御盤 15 調整費 6 工事 34 計 95万円 以上某メーカーの概算見積資料より (古いのでそのままの数値ではなく若干上げています) 正確には自動メーカーに聞いたほうがいいですよ。 |
こてつさん、ありがとうございます、勉強になりました。 自動制御は高額ですね。それだけの価値はあると思いますが。 施工はメーカーさんにお願いするしかないのですか。FCU廻り程度の自動制御なら小さな工事会社さんでもできると思いますが。 |
>施工はメーカーさんにお願いするしかないのですか。 一般論ですが、現地工事のみについて、小さな工事会社でも電気・計装の施工実績のある会社ならできると思います。 その会社の監督(担当者)の力量次第だとは思いますが。 自動制御メーカーに工事まで全てのほうが無難ではありますけど。 (責任分界・責任所掌区分が発生しないので) |
こてつさん、アドバイスありがとうございました。 自動制御にとても興味があります、これからも勉強して事業に役立てたいと思います。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━