Page 1353 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼工場廃水の配管種別 WILD TURKEY 06/6/10(土) 17:54 ┗Re:工場廃水の配管種別 こてつ 06/6/12(月) 11:53 ┗Re:工場廃水の配管種別 WILD TURKEY 06/6/14(水) 18:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 工場廃水の配管種別 ■名前 : WILD TURKEY ■日付 : 06/6/10(土) 17:54 -------------------------------------------------------------------------
都内の食品工場の埋設排水管にSUS304を使用する様に設計から指示が有りました。 排水流体が80℃で1ヶ月に1度程度希釈率1%程度の酸を排水するとの事でした。 私見ですがHTVPを使用した方が外部腐食等も考慮するといいのではないかと思いますが如何でしょうか?ご意見を頂戴出来ると助かります。 また、SUSとHTVPの比較表を提示する場合(伸縮率・耐薬品性等)に何か参考になるサイト等をご存知でしたら重ねてご教授下さい。 宜しく御願い致します。 |
SUS304の耐酸性 塩酸 HCl (10%常温)×、硫酸 H2SO4 (10%常温)○、硝酸 HNO3 (10%常温)◎となっています。 希釈率1%ではどうかわかりませんが、塩酸系は不可でしょうね。 なお、線膨張係数も記載されています。 ↓ http://www.np-nippan.co.jp/titan/03.html HTVPですが、耐酸性・耐薬品性は問題ないでしょうが、耐久性、継手からの漏洩は考慮しなくてよいのですか? まず条件整理が必要ですね。 それによりどのグレ-ドの配管が適切かの判断が可能になるでしょう。 |
返信が遅くなり恐縮です。大変参考になりました。 有難う御座いました。 設計者と協議してみます。 >SUS304の耐酸性 >塩酸 HCl (10%常温)×、硫酸 H2SO4 (10%常温)○、硝酸 HNO3 (10%常温)◎となっています。 >希釈率1%ではどうかわかりませんが、塩酸系は不可でしょうね。 >なお、線膨張係数も記載されています。 > ↓ >http://www.np-nippan.co.jp/titan/03.html > >HTVPですが、耐酸性・耐薬品性は問題ないでしょうが、耐久性、継手からの漏洩は考慮しなくてよいのですか? > >まず条件整理が必要ですね。 >それによりどのグレ-ドの配管が適切かの判断が可能になるでしょう。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━