Page    1359
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼地下駐車場ガソリントラップの必要根拠  きゅうちゃん 06/6/22(木) 17:00
   ┗Re:地下駐車場ガソリントラップの必要根拠  こてつ 06/6/22(木) 18:16

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 地下駐車場ガソリントラップの必要根拠
 ■名前 : きゅうちゃん
 ■日付 : 06/6/22(木) 17:00
 -------------------------------------------------------------------------
   地下駐車場にガソリントラップが必要である根拠となるものご存知の方、おしえてください。過去ログみましたが、「必要です」とはありますが、根拠まで分からなくて。インターネットで検索したら、「建築設備管理報告書」内に、駐車場(50㎡以上)に必要とありましたが、根拠まではわかりませんでした。よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:地下駐車場ガソリントラップの必要根拠  ■名前 : こてつ  ■日付 : 06/6/22(木) 18:16  -------------------------------------------------------------------------
   各地方自治体の条例だと思います。
(条例の条文はみつけられませんが)

東京都建築設備行政に関する設計・施工上の指導指針には「50m2以上の駐車場に
ガソリントラップを設ける」と記載があります。

また、自治体によっては50m2ではなく、もっと大きい数字だったことも以前経験
しています。

なお、これは地下駐車場だけではなく、地上式の屋内駐車場も対象になります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1359





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━