Page    1380
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼乾式屋内消火栓の計算  たけちゃん 06/7/3(月) 9:37
   ┗Re:乾式屋内消火栓の計算  おっちゃん 06/7/3(月) 13:14
      ┗Re:乾式屋内消火栓の計算  たけちゃん 06/7/3(月) 15:57

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 乾式屋内消火栓の計算
 ■名前 : たけちゃん
 ■日付 : 06/7/3(月) 9:37
 -------------------------------------------------------------------------
   乾式屋内消火栓の場合
"…1分以内に令第11条第3項第3号に定める性能が得られるものであること。"
ということで、この部分の計算をご教示願います。

規12条の計算でポンプは下記のとおりとします。
50φ×300㍑/分×65m×5.5kw
配管は全部50AでX(m)だとすると

SGP50A内容積=2.2㍑/m×X=2.2X ホース内容積=37.8㍑×2=75.6㍑(2基同時放水)
まではわかるのですが、最低放水圧0.17MPaの加算方法がわかりません。
単純に2.2×17=37.4㍑を加算でいいのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:乾式屋内消火栓の計算  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 06/7/3(月) 13:14  -------------------------------------------------------------------------
   過去ログ検索で
「乾式」で検索すればヒントはでてくるはずです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:乾式屋内消火栓の計算  ■名前 : たけちゃん  ■日付 : 06/7/3(月) 15:57  -------------------------------------------------------------------------
   おっちゃんさん 有難うございます。
過去ログ検索で見つけました。
これから計算します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1380





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━