Page 1380 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼乾式屋内消火栓の計算 たけちゃん 06/7/3(月) 9:37 ┗Re:乾式屋内消火栓の計算 おっちゃん 06/7/3(月) 13:14 ┗Re:乾式屋内消火栓の計算 たけちゃん 06/7/3(月) 15:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 乾式屋内消火栓の計算 ■名前 : たけちゃん ■日付 : 06/7/3(月) 9:37 -------------------------------------------------------------------------
乾式屋内消火栓の場合 "…1分以内に令第11条第3項第3号に定める性能が得られるものであること。" ということで、この部分の計算をご教示願います。 規12条の計算でポンプは下記のとおりとします。 50φ×300g/分×65m×5.5kw 配管は全部50AでX(m)だとすると SGP50A内容積=2.2g/m×X=2.2X ホース内容積=37.8g×2=75.6g(2基同時放水) まではわかるのですが、最低放水圧0.17MPaの加算方法がわかりません。 単純に2.2×17=37.4gを加算でいいのでしょうか。 |
過去ログ検索で 「乾式」で検索すればヒントはでてくるはずです。 |
おっちゃんさん 有難うございます。 過去ログ検索で見つけました。 これから計算します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━