 ■題名 : クールビズ・ウォームビズについて質問です。
 ■名前 : ぐーたらおやじ
 ■日付 : 06/7/14(金) 20:06
 -------------------------------------------------------------------------
   環境省がクールビズ・ウォームビズを提唱し、28℃設定でこの夏を乗り切ろうと各建物で実践していると思いますが、皆さんはその時の湿度は何%に設定していますか?
また、大概の既存設備システムはクールビズを想定したものではないと思いますが、本当に28℃設定にしたら、省エネになるのでしょうか?空気線図上では省エネにならないと思うのですが・・・解る方がいらしたら、ご回答をお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クールビズ・ウォームビズについて質問です。  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/7/14(金) 22:25  -------------------------------------------------------------------------
   成り行き

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クールビズ・ウォームビズについて質問です。  ■名前 : stein  ■日付 : 06/7/14(金) 22:50  -------------------------------------------------------------------------
   元工場設備屋です。

難しいことは分かりませんが、こんな資料がありました。
http://www.daikin.co.jp/faq/faq_kankyo.html#0501

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クールビズ・ウォームビズについて質問です。  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/7/14(金) 23:04  -------------------------------------------------------------------------
   某役所にて温度設定を28度にしたら
クレームとして呼び出された事があります
おいおい って思いながら23度に直した事を思い出しました

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クールビズ・ウォームビズについて質問です。  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/7/15(土) 7:37  -------------------------------------------------------------------------
   >湿度は何%に設定していますか?
湿度は成り行きです。
>空気線図上では省エネにならないと思うのですが・・・解る方がいらしたら、ご回答をお願いします。
意味が理解できないのですが、どの点が省エネにならないと思われているのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クールビズ・ウォームビズについて質問です。  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 06/7/15(土) 9:31  -------------------------------------------------------------------------
   クールビズは、京都議定書による
温室効果ガスの削減量-6%を基に
昨年度からスタートだというのはご存じかと思います。

現在の茶本については当然クールビズ対応になっていませんので
設計上の基本は今までと変わらないものとなっていますし、
従前の建物に関しての設備容量は当然大きいものです。
今後、国交省が茶本の改訂版にて見直しをかけてくるかもしれません。

しかし従前の建物でも機器運用上で省エネをかけるとして
90%以上の建物で調節できるのが「温度」だと思います。

相対湿度50%の状態で26℃と26℃で負荷計算を行ってみてください。
単純に、その差が省エネと考えてもよいのでは?

また、抑制することによりランニングコストの抑制にも繋がります。
ネット上で検索すると色々な会社でクールビズ・ウォームビズによる
温室効果ガス削減量等の実績がでてくるはずです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クールビズ・ウォームビズについて質問です。  ■名前 : K2  ■日付 : 06/7/15(土) 10:16  -------------------------------------------------------------------------
   今月の空気調和衛生工学会誌はクールビズ特集です。
参照してみてください。
私のいる建物もクールビスですが、なんか湿度が取りきれていない感じがします。
(測定はしていませんが)
クールビズのために、除湿再熱でもしたらいいのでしょうが、本末転倒ですね。
ちなみに、学会誌にも書いてありましたが、ウォームビズ20℃のために、冬に冷房する必要はありませんって注意してありました。最近は、冬はペリメータを除いて、OA負荷で暖房負荷がないので。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クールビズ・ウォームビズについて質問です。  ■名前 : 設備屋の  ■日付 : 06/7/16(日) 9:20  -------------------------------------------------------------------------
   うむ。確かに26℃50%と同様な執務環境を28℃で構築すると、湿度はかなり小さくしないといけないように思います。除湿して再加熱みたいな本末転倒な設備になりますね。恒温恒湿室みたいな・・・省エネにはなりませんね。
要は、26℃50%と28℃の時と比較して同様な環境を構築しないといけないのか、省エネだから多少、環境が悪くなっても我慢して湿度は成り行きと考えるのか、オーナーの考え方次第と思われます。そうなってくると、茶本の改訂も温湿度に幅をもたしたものになるのではないでしょうか?