Page 1407 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼建物における需要電気容量について GDn2006 06/7/21(金) 16:00 ┗Re:建物における需要電気容量について どんちゃん 06/7/21(金) 22:50 ┗Re:建物における需要電気容量について ESE-K,S 06/8/5(土) 15:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 建物における需要電気容量について ■名前 : GDn2006 ■日付 : 06/7/21(金) 16:00 -------------------------------------------------------------------------
再投稿します 現在、設備のみの改修工事を計画中で、 その建物の需要電気容量(現状)が400KVAであるとの事。 内部の照明や空調・換気等の 台数を増やしたり、以前と異なる方式のものに、 変更しなければなりません。 変更後の合計需要電気容量を出したいのですが、 どの様に求めればいいですか? |
失礼かも知れませんが、この程度のことが解らない方が どうしてこのような物件を担当されるのでしょうか? 会社に教えてくれる人がいないとは考えられませんが? 単純に追加機器の電気容量、取替え機器の電気容量の差を 加えれば良い話ですよね。入力値に換算して。 トランス容量が足りているかの確認でしょうか? |
トランス容量について 過去一年間の月々の使用電力量とこの建物の使用日数、使用時間から各月の 需要KW、不等率を推定できます。(需要KVA=需要KW・負荷の平均力率) 電気機器負荷表について トランスごとに各負荷の容量、需要率を決定して合計DMKW,DMKVar,DMKVAを 算出します。詳しくは、下記URL/ダウンロード/5.電気機器負荷表を参照。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~eses/ インバータ空調室外機(Comp.)は、負荷率を1.2~1.3見込む方が安全です。 低圧幹線について 上記、負荷表で確認して下さい。分電盤一次側での電圧、電流、力率、短絡 電流、変圧器電圧変動率・負荷率等が必要でしたら、上記URL/ダウンロード /3.交流回路解析を参考にしてみて下さい。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━