 ■題名 : 汚水槽のブロアーポンプの制御について
 ■名前 : 江戸川ユキオ
 ■日付 : 06/8/25(金) 14:19
 -------------------------------------------------------------------------
   汚水槽の臭気対策用にブロアーポンプを設置する事になりましたが、
制御方法が、分からなく悩んでいます(手動で常時運転でよいと私は、思っていますが)現場により色々あると思いますが、一般的にはどうなのでしょうか教えて下さい。それとバックアップ用に予備のポンプは必要でしょうか

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:汚水槽のブロアーポンプの制御について  ■名前 : masa  ■日付 : 06/8/26(土) 0:02  -------------------------------------------------------------------------
   東京都のビルピット指導要綱では、連続運転又は1時間以内の間欠運転とするよう指導されています。 メーカー・カタログでは1日12時間以内、年間4000時間が運転時間の限界なので、2台設置で自動交互運転又は1台設置で1時間の間欠運転とした方がいいでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:汚水槽のブロアーポンプの制御について  ■名前 : 江戸川ユキオ  ■日付 : 06/8/26(土) 14:53  -------------------------------------------------------------------------
   >汚水槽の臭気対策用にブロアーポンプを設置する事になりましたが、
>制御方法が、分からなく悩んでいます(手動で常時運転でよいと私は、思っていますが)現場により色々あると思いますが、一般的にはどうなのでしょうか教えて下さい。それとバックアップ用に予備のポンプは必要でしょうか


大変参考になりました。ありがとうございます