 ■題名 : 大口径配管の圧力損失
 ■名前 : ぽんず
 ■日付 : 06/9/9(土) 11:21
 -------------------------------------------------------------------------
   350Aから500Aまでの配管用炭素鋼鋼管の局部抵抗の相当配管長の
資料をさがしています。どなたかご存知の方教えてください。
配管系はcloseで空調用です

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:大口径配管の圧力損失  ■名前 : なかしん  ■日付 : 06/9/9(土) 12:28  -------------------------------------------------------------------------
   >350Aから500Aまでの配管用炭素鋼鋼管の局部抵抗の相当配管長の
>資料をさがしています。どなたかご存知の方教えてください。
>配管系はcloseで空調用です

空調・衛生技術データーブック に600Aまでありましたが・・・
出典は不明です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:大口径配管の圧力損失  ■名前 : ぽんず  ■日付 : 06/9/11(月) 7:29  -------------------------------------------------------------------------
   >>350Aから500Aまでの配管用炭素鋼鋼管の局部抵抗の相当配管長の
>>資料をさがしています。どなたかご存知の方教えてください。
>>配管系はcloseで空調用です
>
>空調・衛生技術データーブック に600Aまでありましたが・・・
>出典は不明です。

情報大変有難うございました。
本は持っていませんが、早速調べてみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:調べて相談しましょう  ■名前 : Mr.インクレディブル  ■日付 : 06/9/12(火) 4:53  -------------------------------------------------------------------------
   >本は持っていませんが、早速調べてみます。

相似則が適用されていないかな(ダクトには管径別の記載はないでしょう)
相当長le=局部抵抗係数ζ×管内径d÷管摩擦係数λ
相当長は管内径と比例関係にある。
これを参考に、今一度〜300Aまで(ASHREA1997等)の表を
考えて見ましょう。
便覧には見当たりませんが、よく使用した線図はこの考えに基づいて
作成されています。
左に部材の絵、中央に縦線相当長表示(対数目盛)、右に管内径表示(対数目盛)
部材と管内径との直線が中央縦線に交わったところはいかに というやつ
これメーカー規格かな(機械学会 管路ダクトの流体抵抗259頁記載)
それなりの現場であり、またその担当者であれば 調べて
会社の上司に伺ったほうがよいでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:調べて相談しましょう  ■名前 : なかしん  ■日付 : 06/9/13(水) 12:10  -------------------------------------------------------------------------
   >>本は持っていませんが、早速調べてみます。
>
>相似則が適用されていないかな(ダクトには管径別の記載はないでしょう)
>相当長le=局部抵抗係数ζ×管内径d÷管摩擦係数λ
>相当長は管内径と比例関係にある。
>これを参考に、今一度〜300Aまで(ASHREA1997等)の表を
>考えて見ましょう。

そうですね。
相当長を使わず設計できることが、重要だと考えています。
流体の種類など設定が任意できますものね。
ASHRAE HANDBOOK FUNDAMENTALS(SI)
35の「PIPE SIZE]あたりですかね。

「出典不明と書いたことは・・」

信用できる「数値・条件」なのか心配でした。

フォローアップ ありがとうございます。

 