Page 1437 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼共同住宅特例物件の消火設備について 心配性 06/9/14(木) 22:36 ┗Re:共同住宅特例物件の消火設備について どんちゃん 06/9/15(金) 6:21 ┗Re:共同住宅特例物件の消火設備について 心配性 06/9/15(金) 19:30 ┗Re:共同住宅特例物件の消火設備について どんちゃん 06/9/15(金) 23:11 ┗Re:共同住宅特例物件の消火設備について 心配性 06/9/16(土) 8:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 共同住宅特例物件の消火設備について ■名前 : 心配性 ■日付 : 06/9/14(木) 22:36 -------------------------------------------------------------------------
二方向非難・開放型(内装制限有)、地上14階の共同住宅で延床面積が4960㎡なのですが、1・2階は消火設備無し、3~10階(30mまで)に連結送水管のみを設置、11~14階(31m以上)に連送+SPの代替設備を設置と指示されているのですが、延べ床面積が2100㎡以上の建物の場合、30m以下の階に屋内消火栓設備は必要無いのでしょうか。申し訳ございませんが、教えていただけないでしょうか。 |
特例の意味判りますか? 建築基準法より厳しい区画処理により 他の住宅への延焼がすくなく、煙にまかれることなく 安全に避難できる建物と判断されたから・・・ |
返信ありがとうございます。 まだ経験も浅く知識も少なく、周囲の人達に質問してもわからずじまいで… 本やネットでも調べてみたのですが、屋内消火栓がスプリンクラー設備と自火報の設置により不要となり、特例の条件をクリアすることによりスプリンクラー代替設備を11階以上の階に設置になるという考えでよろしいのでしょうか。 初歩的な質問かもしれませんが、私にとってはまだ難しい問題で… お手数ですが、具体的に教えて頂けると有難いのですが… 宜しくお願い致します。 |
220号特例で二方向避難開放型であれば 共同住宅用自火報、連結送水管、非常コンセント、消火器、避難ハッチ、 でスプリンクラー代替は必要ないですよ。 無窓階は非開放部分に誘導灯を指導されるケースもあります。 東京消防庁の独自基準は知りませんので悪しからず。 免除となるのが自火報、非常放送、屋内消火栓、スプリンクラー、 消防機関へ通報する火災報知設備ですね。 新日本法規発行の建築消防アドバイスと建築申請メモの2冊は 持ってた方が良いですよ。 |
とても親切で解りやすく説明して頂き本当に有難うございます! 「くだらない質問を!」と、怒られるかと思っていたので感動しました。 心配の種が一つなくなって、これでまた気持ち良く仕事が出来ます。 どんちゃん様、言葉でしかお礼できませんが、感謝してます。 有難うございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━