 ▼オイルミストの除去  しおちち 06/9/24(日) 16:56
   ┗Re:オイルミストの除去  stein 06/9/24(日) 21:05
      ┗Re:オイルミストの除去  しおちち 06/9/25(月) 7:26
         ┗Re:オイルミストの除去  stein 06/9/25(月) 8:46

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : オイルミストの除去
 ■名前 : しおちち
 ■日付 : 06/9/24(日) 16:56
 -------------------------------------------------------------------------
   お世話になります。
ある客先の旋盤等の局所排気の見積依頼がありました。
オイルミストの含まれた排気です。
なにかオイルが取れる良いものはないでしょうか?
フードに厨房用のグリースフィルターを取り付けることを考えましたが、
風量が多く、費用が合わず別の方法を提案する事となりました。
スポット的に局排を取り風量を押えようと思っています。
具体的のどこのメーカーの何が良いか教えて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:オイルミストの除去  ■名前 : stein  ■日付 : 06/9/24(日) 21:05  -------------------------------------------------------------------------
   >お世話になります。
>ある客先の旋盤等の局所排気の見積依頼がありました。
>オイルミストの含まれた排気です。
>なにかオイルが取れる良いものはないでしょうか?
>フードに厨房用のグリースフィルターを取り付けることを考えましたが、
>風量が多く、費用が合わず別の方法を提案する事となりました。
>スポット的に局排を取り風量を押えようと思っています。
>具体的のどこのメーカーの何が良いか教えて下さい。

元工場設備屋です。

呼び方は、ミストセパレーター、デミスターなど色々ですね。
工場ではこんなものをダクトの中に付けます。
http://www.sankyo-swn.com/product/index.html
風速が適正値であれば効果があります。
捕集を確実にするため2重に付けることもあります。エレメントは安価です。
メーカーに使用条件などを問い合わせてみてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:オイルミストの除去  ■名前 : しおちち  ■日付 : 06/9/25(月) 7:26  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
メーカーに問い合わせてみます。
何点か質問があります。

グリースフィルターメーカーのク○コでもフラットな金属製フィルターの製品をだしているようですが、
あまりオイルミストは取れないとのことでした。こちらはどうですか?

またフィルターを取り付けるにあたり、フィルターユニットのようなチャンバーを設けて
取り付けると思いますが、オイル抜きのバルブは必要ですよね?

ダクトの施工は、共板ですか?フランジですか?うちの職人に聞くと共板で、
パッキンを替えれば漏れないとのことですが少し心配です。

教えて下さい。

>元工場設備屋です。
>
>呼び方は、ミストセパレーター、デミスターなど色々ですね。
>工場ではこんなものをダクトの中に付けます。
>http://www.sankyo-swn.com/product/index.html
>風速が適正値であれば効果があります。
>捕集を確実にするため2重に付けることもあります。エレメントは安価です。
>メーカーに使用条件などを問い合わせてみてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:オイルミストの除去  ■名前 : stein  ■日付 : 06/9/25(月) 8:46  -------------------------------------------------------------------------
   >グリースフィルターメーカーのク○コでもフラットな金属製フィルターの製品をだしているようですが、
>あまりオイルミストは取れないとのことでした。こちらはどうですか?

ご紹介したエレメントはフィルターではありません。
微粒子をエレメントに衝突させて捕集するものです。
したがって、金網を数十枚重ね合わせたエレメントを用います。
性能や細かな仕様はメーカーに問い合わせてください。

>またフィルターを取り付けるにあたり、フィルターユニットのようなチャンバーを設けて
>取り付けると思いますが、オイル抜きのバルブは必要ですよね?

オイルの性状によると思います。
低粘度オイルであれば、エレメントを鉛直方向に付けてドレン抜き弁でOKでしょう。
そうでなければ、エレメントを脱着可能な構造にして2セット作り、
作業終了時、あるいは定期的に交換します。
取り付けは、エレメントの周囲を適当な帯板ではさめばOKだと思います。
使用済み(オイルが付着した)エレメントは溶剤等に数時間つければ洗浄できるでしょう。