 ▼パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン  からくり 06/10/11(水) 23:18
   ┗Re:パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン  北品川庄司 06/10/12(木) 5:49
      ┗Re:パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン  北品川庄司 06/10/13(金) 22:06
         ┗Re:パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン  からくり 06/10/13(金) 23:15
            ┣Re:パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン  北品川庄司 06/10/13(金) 23:45
            ┗Re:パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン  じゃで 06/10/14(土) 18:19
               ┗Re:パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン  からくり 06/10/14(土) 21:14
                  ┗Re:パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン  からくり 06/10/20(金) 20:44
                     ┗Re:パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン  39.8 06/10/23(月) 8:36

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン
 ■名前 : からくり
 ■日付 : 06/10/11(水) 23:18
 -------------------------------------------------------------------------
   パッケージエアコンでは、冷媒管の距離が伸びたり室外機と室内機に高低差が有る場合に、効率がダウンしてしまうと茶本に書いてあります。
この理由というのがわかりません。ご存知の方がいましたらご教授ください。

私自身は、高低差等があると管内の冷媒に圧力差が出来て、それが圧縮、膨張過程に悪さをするのかなーと考えております。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/10/12(木) 5:49  -------------------------------------------------------------------------
   冷媒の時間当たり循環量で能力が決まるから
高さや長さがあればそこで圧力損失が生まれ
循環量が減る。

効率がダウンというより能力がダウンするという表現が
正しいと思う

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/10/13(金) 22:06  -------------------------------------------------------------------------
   理解できたんでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン  ■名前 : からくり  ■日付 : 06/10/13(金) 23:15  -------------------------------------------------------------------------
   返事が送れて申し訳ないです。
理解できました、ありがとうございました。

すいません、もう一つだけ出来ましたらお願いします。
マルチパッケージの場合のみに、冷房と暖房の能力の落ち方が違うのはなぜでしょうか?

ご存知でたら、お願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/10/13(金) 23:45  -------------------------------------------------------------------------
   >・・・冷房と暖房の能力の落ち方が違うのはなぜでしょうか?


おっしゃる意味がよくわかりません

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン  ■名前 : じゃで  ■日付 : 06/10/14(土) 18:19  -------------------------------------------------------------------------
   なぜ、技術的な疑問点をメーカー又は代理店に聞かないで、
ここで質問するのでしょうか?
電話一本すれば事足りませんか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン  ■名前 : からくり  ■日付 : 06/10/14(土) 21:14  -------------------------------------------------------------------------
   そのとおりですね
失礼いたしました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン  ■名前 : からくり  ■日付 : 06/10/20(金) 20:44  -------------------------------------------------------------------------
   メーカーさんに聞いてみました。
原因は、冷媒の蒸発温度と圧力の影響でした。

 高低差などによる冷媒管中の圧力変動があると、冷媒の圧力が変わってしまいます。すると当然冷媒の蒸発(凝縮)する温度も変わってしまうので、能力に差が出てしまうということでした。

 暖房と冷房で、能力値の変化の仕方が違う(高低差などが原因で)のも同じ原因に由来するからでした。

また、茶本でマルチパッケージだけ別表になっているのは、メーカーによっての保障の度合いに起因するもので、根本的な原因ではないみたいです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン  ■名前 : 39.8  ■日付 : 06/10/23(月) 8:36  -------------------------------------------------------------------------
   配管距離が同じ50mでも
パッケージエアコンとビルマルチエアコンでは
能力ダウンが違うと思います。
メーカーによっても違うでしょう。
茶本はあくまでも目安です。