Page 149 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼受水槽のタンク容量 石橋 03/5/17(土) 12:10 ┗Re:受水槽のタンク容量 どぉも 03/5/17(土) 12:26 ┗Re:受水槽のタンク容量 PUNPUN 03/5/17(土) 12:41 ┗Re:受水槽のタンク容量 石橋 03/5/18(日) 0:42 ┗Re:受水槽のタンク容量 masa 03/5/18(日) 2:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 受水槽のタンク容量 ■名前 : 石橋 ■日付 : 03/5/17(土) 12:10 -------------------------------------------------------------------------
受水槽を新しく交換しようと思い。 一日の使用量がわかっているのですが 一体どうやって受水槽のタンク容量を決めたらよいのでしょうか? 毎日使用量をとっているので最大値と最小値はわかります。 |
>受水槽を新しく交換しようと思い。 >一日の使用量がわかっているのですが >一体どうやって受水槽のタンク容量を決めたらよいのでしょうか? >毎日使用量をとっているので最大値と最小値はわかります。 どこの地域で何の用途かわからないのでなんにも確定返答できませんが、一般的に一日2回転を越える容量だとお役所様うるさいでしょうなぁ。 |
その地方の自治体により方針は違いますが 基本的には1日最大使用量の半分程度とされています ちなみに高架水槽は1日最大使用量の10分の1程度とされています |
地方は大阪府になります。 1日の年間平均は1000立方メートルぐらいになりますが、多い日は1500にもなり、少ない日は500も満たない日もあります。 現在850立方メートルのタンク容量は多少大きいですが大きすぎると言うことはないのでしょうか? (重ね重ね質問ですいません) |
1日最大使用水量の55%位なら過大ではないでしょう。 使用水量の変動が1日~3日程度でしたら、貯蔵時間による残留塩素の低下も問題にはならないのでは? 季節により使用水量の変動がある場合は、水位制御を行った方が衛生上は効果的かもしれません。 かなり大きな受水槽ですので、死水ができないように流水経路を作るか定水位弁の制御を電極式にしてある程度水位が下がってから給水するようにした方がいいかもしれませんね。 引込口径が時間平均給水量よりかなり過大に給水可能なら、水槽の水位を下げる事も可能かもしれません。(水道事業者で受水槽容量の規定が無い場合) 断水時の事も考慮して受水槽容量が設計されている場合は水位はさげられないですね。(断水時も最低数時間分は給水できる事を設計上保証している場合) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━