 ■題名 : 分電盤設計について
 ■名前 : ぶーちゃん
 ■日付 : 06/12/29(金) 9:43
 -------------------------------------------------------------------------
   ビル管理会社で設備工事を担当していますが、設計的なことは初心者です。
分電盤の設計基準について教えて下さい。
某案件でサーバー室PAC空調用の分電盤仕様を検討しています。

①インバーターPAC空調消費電力7.84KW×2台設置します
②動力幹線は、CVT60Sq×1条で屋上キュービクルMCCB150Aから1Fサーバー室に布設
③1Fサーバー室に設置される動力分電盤仕様
・No.1 PAC空調(7.84KW)⇒ELCB75A(Io100mA)で過負荷・短地絡保護
・No.2 PAC空調(7.84KW)⇒ELCB75A(Io100mA)で過負荷・短地絡保護
・No.1 PAC空調 ELCB75A(Io100mA)2次側にNo.1室内機保護 MCCB15A取付け
・No.2 PAC空調 ELCB75A(Io100mA)2次側にNO.2室内機保護 MCCB15A取付け
・No.1 PAC空調+No.2 PAC空調幹線保護⇒MCCB100Aで短絡保護(分電盤主幹)

ここで教えていただきたいのですが、一般的に分電盤を設計される場合
分岐MCCB75A×2台に対して主幹MCCBは分岐×○%・Aで見ればいいのでしょうか?
各々の過電流・短絡特性等にもよると思いますが、一般的な見地はどの程度見込めばよろしいのでしょうか?
確かに分岐MCCB75A×2台に対して主幹MCCB100AでもMax75A×2=150Aが掛かることは
ないと思いますし、電動機の立上りで瞬時で印加するだけでしょうからTripすることはないとは思いますが・・・・
何卒、ご指導お願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:分電盤設計について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/12/30(土) 5:31  -------------------------------------------------------------------------
   休暇中で手元に資料が無いので数値は答えれませんが、
一般的な簡易設計としては、内線規定の動力幹線で選定できます。
合計負荷容量と負荷最大の電動機容量との関係で
ケーブルサイズおよびブレーカーサイズが変わります。
設備手帳に載ってますよ!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:分電盤設計について  ■名前 : ぶーちゃん  ■日付 : 07/1/1(月) 0:18  -------------------------------------------------------------------------