 ■題名 : 屋外露出の油管直下に油水分離槽は必要?
 ■名前 : ブックタウン
 ■日付 : 07/1/23(火) 12:56
 -------------------------------------------------------------------------
   危険物施設の設計について教えて下さい。

ビル屋上に軽油1200L槽新設を計画しています。
消防から一般取扱所となり露出配管の保護を要求されました。

<要求事項>
 露出部から油が漏れた場合、雨水に混入してしまう。
 配管下部に受け皿を設け油水分離トラップ機能を持たせること。

事例、体験談があればご教授願います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋外露出の油管直下に油水分離槽は必要?  ■名前 : 管吉  ■日付 : 07/1/27(土) 17:43  -------------------------------------------------------------------------
   消防署により異なりますが、当方では埋設は溶接配管で施工し露出部に関しては
ネジ配管で施工とし、防油処置の指導はありません。

防油処置をいわれるのであれば、溶接配管で施工の提案をされてみてはいかが?
防油提内の排水には油水分離トラップは必要です。

屋上に油槽ですか初めて聞きました。ローリで上がるんですか?