 ■題名 : カセットコンロの冷房負荷は、何kw?
 ■名前 : タケト冷凍空調
 ■日付 : 07/2/22(木) 22:22
 -------------------------------------------------------------------------
   なべ専門店の空調機の選定で悩んでおります。教えてください。普通の一軒家を改装して、8〜10畳ほどの部屋が4部屋(1F2部屋、2F2部屋)1つの部屋に5台のカセットコンロ(5テーブル)を設置。宴会時は、6台になる時もあるそうです。給気は、自然給気で150φの給気グリルが2個。排気は、600m3/h程度の換気扇があります。既設のエアコンが、6.3kwのかべかけタイプで、能力が足りてないそうです。(店主談)無煙ロースターでは、カタログに冷房負荷が記載してありますが、カセットコンロでは、どのくらい冷房負荷をみればよいのでしょうか?カセットコンロの能力は、3.5kwと書いてありました。ガスの消費量などで計算式がありましたら、教えてください。宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:カセットコンロの冷房負荷は、何kw?  ■名前 : まくん  ■日付 : 07/2/22(木) 23:29  -------------------------------------------------------------------------
   3.5kWって書いてあったら、発熱量は3.5kWとしか言いようがありません。
(当然、消費電力ではないと思いますので)
Wはあくまで熱量なので、電気だろうがガスだろうが同じです。

フードなどつけて、捕集効率を掛けることができれば別ですが。


あとは、通常の負荷計算で人員、換気、外皮を加えるだけですね。

※カセットコンロの冷房負荷というのは言い方はありませんよ

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:カセットコンロの冷房負荷は、何kw?  ■名前 : タケト冷凍空調  ■日付 : 07/2/23(金) 2:12  -------------------------------------------------------------------------
   ご返信ありがとうございます。1台3.5kwということは、宴会時を考えると3.5kw×6台=21kw カセットコンロ分だけで相当な大きさになってしまうような・・・。
8畳ほどの部屋にすごい設備になりそうです。う〜ん、電源も考えなければ・・・。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:カセットコンロの冷房負荷は、何kw?  ■名前 : まくん  ■日付 : 07/2/24(土) 0:18  -------------------------------------------------------------------------
   >ご返信ありがとうございます。1台3.5kwということは、宴会時を考えると3.5kw×6台=21kw カセットコンロ分だけで相当な大きさになってしまうような・・・。
>8畳ほどの部屋にすごい設備になりそうです。う〜ん、電源も考えなければ・・・。

8畳に6台は入らないと思うんですが…
人員的に考えて1コンロあたり4人がいいところではないのでしょうか?

さらに、夏に鍋で宴会やるの??っていうのもあると思いますよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:カセットコンロの冷房負荷は、何kw?  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/2/22(木) 23:35  -------------------------------------------------------------------------
   エアコンうんぬんの前に
換気に問題あると思いますが・・。
換気量足りてませんよ

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:カセットコンロの冷房負荷は、何kw?  ■名前 : タケト冷凍空調  ■日付 : 07/2/23(金) 2:22  -------------------------------------------------------------------------
   ご返信ありがとうございます。この場合の換気計算は、通常の体積からの計算+カセットコンロ用にV=40KQ で計算した分で良いでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:カセットコンロの冷房負荷は、何kw?  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/2/23(金) 12:39  -------------------------------------------------------------------------
   http://tkkankyo.eng.niigata-u.ac.jp/HASS/5_1_3.html


このへんをご参考に