Page 1554 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼カセットコンロの冷房負荷は、何kw? タケト冷凍空調 07/2/22(木) 22:22 ┣Re:カセットコンロの冷房負荷は、何kw? まくん 07/2/22(木) 23:29 ┃ ┗Re:カセットコンロの冷房負荷は、何kw? タケト冷凍空調 07/2/23(金) 2:12 ┃ ┗Re:カセットコンロの冷房負荷は、何kw? まくん 07/2/24(土) 0:18 ┗Re:カセットコンロの冷房負荷は、何kw? 北品川庄司 07/2/22(木) 23:35 ┗Re:カセットコンロの冷房負荷は、何kw? タケト冷凍空調 07/2/23(金) 2:22 ┗Re:カセットコンロの冷房負荷は、何kw? 北品川庄司 07/2/23(金) 12:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : カセットコンロの冷房負荷は、何kw? ■名前 : タケト冷凍空調 ■日付 : 07/2/22(木) 22:22 -------------------------------------------------------------------------
なべ専門店の空調機の選定で悩んでおります。教えてください。普通の一軒家を改装して、8~10畳ほどの部屋が4部屋(1F2部屋、2F2部屋)1つの部屋に5台のカセットコンロ(5テーブル)を設置。宴会時は、6台になる時もあるそうです。給気は、自然給気で150φの給気グリルが2個。排気は、600m3/h程度の換気扇があります。既設のエアコンが、6.3kwのかべかけタイプで、能力が足りてないそうです。(店主談)無煙ロースターでは、カタログに冷房負荷が記載してありますが、カセットコンロでは、どのくらい冷房負荷をみればよいのでしょうか?カセットコンロの能力は、3.5kwと書いてありました。ガスの消費量などで計算式がありましたら、教えてください。宜しくお願いします。 |
3.5kWって書いてあったら、発熱量は3.5kWとしか言いようがありません。 (当然、消費電力ではないと思いますので) Wはあくまで熱量なので、電気だろうがガスだろうが同じです。 フードなどつけて、捕集効率を掛けることができれば別ですが。 あとは、通常の負荷計算で人員、換気、外皮を加えるだけですね。 ※カセットコンロの冷房負荷というのは言い方はありませんよ |
ご返信ありがとうございます。1台3.5kwということは、宴会時を考えると3.5kw×6台=21kw カセットコンロ分だけで相当な大きさになってしまうような・・・。 8畳ほどの部屋にすごい設備になりそうです。う~ん、電源も考えなければ・・・。 |
>ご返信ありがとうございます。1台3.5kwということは、宴会時を考えると3.5kw×6台=21kw カセットコンロ分だけで相当な大きさになってしまうような・・・。 >8畳ほどの部屋にすごい設備になりそうです。う~ん、電源も考えなければ・・・。 8畳に6台は入らないと思うんですが… 人員的に考えて1コンロあたり4人がいいところではないのでしょうか? さらに、夏に鍋で宴会やるの??っていうのもあると思いますよ。 |
エアコンうんぬんの前に 換気に問題あると思いますが・・。 換気量足りてませんよ |
ご返信ありがとうございます。この場合の換気計算は、通常の体積からの計算+カセットコンロ用にV=40KQ で計算した分で良いでしょうか? |
http://tkkankyo.eng.niigata-u.ac.jp/HASS/5_1_3.html このへんをご参考に |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━