Page    1567
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼電算室PACの選定について  空海 07/3/11(日) 13:20
   ┣Re:電算室PACの選定について  北品川庄司 07/3/11(日) 15:17
   ┗Re:電算室PACの選定について  masa 07/3/11(日) 19:27
      ┗Re:電算室PACの選定について  空海 07/3/11(日) 23:31
         ┗Re:電算室PACの選定について  masa 07/3/12(月) 11:13
            ┗Re:電算室PACの選定について  空海 07/3/13(火) 23:58
               ┗Re:電算室PACの選定について  北品川庄司 07/3/14(水) 0:10
                  ┗Re:電算室PACの選定について  空海 07/3/14(水) 23:28

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 電算室PACの選定について
 ■名前 : 空海
 ■日付 : 07/3/11(日) 13:20
 -------------------------------------------------------------------------
   初心者ですみません。
電算室(サーバや端末機が主流)で現在中温用の床置き空冷PACが設置されているのですが、端末機増設に伴い負荷検討を依頼されました。空冷PACを増設しようと考えてるのですが、負荷=PAC能力で良いのでしょうか?教えてください。
ちなみに、面積≒100㎡、構造体からの負荷=7000w、照明負荷=2000w、人は2人程度、サーバー負荷≒100,000wです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電算室PACの選定について  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/3/11(日) 15:17  -------------------------------------------------------------------------
   構造体からの負荷というのが良くわかりませんが、
単純に言うならば
現状の設備でまかなえているのであれば
増設する電算機の負荷合計が新設するPACの容量という
ことになります
空調負荷は下記の合計となります

・室内での発生負荷(照明、人、電算機、その他電気製品)
・侵入熱負荷(室外設計条件と室内設計条件の温度差分の侵入熱量と
 ガラスからの輻射熱)

・換気負荷(室外設計条件と室内設計条件のエンタルピー差×風量)


PAC選定の際は実容量で考える必要があります
実容量とは諸条件でのロス分を見込んだものです

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電算室PACの選定について  ■名前 : masa  ■日付 : 07/3/11(日) 19:27  -------------------------------------------------------------------------
   増設する機器の冷房負荷は顕熱負荷なので、空冷PACの能力は、顕熱負荷×余裕率(15%~32%)となります。 余裕率は機器の能力補償(経年能力低下や機器の性能補償)だけなら約15%、機器故障時の予備率を加算すると、約32%となります。 増設するパッケージの能力は顕熱処理能力で上記を満足する必要があります。
注意が必要なのは、電算室用高顕熱処理型パッケージ(装置顕熱比0.95以上)の場合はそれほど問題になりませんが、汎用パッケージを利用する場合は装置顕熱比が0.85程度になるので、顕熱処理能力でパッケージを選定した場合、必ず除湿が生ずる事です。 したがってパッケージ+加湿器が必要となります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電算室PACの選定について  ■名前 : 空海  ■日付 : 07/3/11(日) 23:31  -------------------------------------------------------------------------
   丁寧な説明ありがとうございます。
ただ、32%の詳細を教えていただければ助かります。
私なりに調べてみたのですが、BFやCFに関係するのでしょうか?
なお、加湿は現在蒸気発生器が存在してます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電算室PACの選定について  ■名前 : masa  ■日付 : 07/3/12(月) 11:13  -------------------------------------------------------------------------
   32%は一例です。
この意味は機器能力保障余裕率15%に機器故障時の余裕率17%≒1/6を加算したものです。この場合は7台のパッケージのうち一台が故障しても必要能力を満たせます。
通常は空調機の必要台数+1台予備で機器選定しますが、パッケージの場合は6台+1台(予備)で構成する例が多いです。
実際は、現在の設置パッケージの予備率で、追加パッケージの機器故障時の余裕率を決定する必要があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電算室PACの選定について  ■名前 : 空海  ■日付 : 07/3/13(火) 23:58  -------------------------------------------------------------------------
   大変親切なご回答ありがとうございます。
後、サーバー負荷が45kwの場合、空冷PACは45kwで選定すれば良いのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電算室PACの選定について  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/3/14(水) 0:10  -------------------------------------------------------------------------
   masaさんが丁寧に書かれています
良く読みましたか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電算室PACの選定について  ■名前 : 空海  ■日付 : 07/3/14(水) 23:28  -------------------------------------------------------------------------
   スミマセンでした。
じっくり読み返して理解できました。
ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1567





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━